ESpec - мир электроники для профессионалов


Liebherr CNes 4003-22A. Не запускается компрессор.

  Список форумов » Нарушения правил

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
semaralex 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #1 от 08/04/2020 14:37 цитата  

Здравствуйте, уважаемые спецы!

Дано: Liebherr CNes 4003-22A/001
Сервисный №: 9989528-01
Серийный №: 28.571.777.8
Компрессор: Embraco EGX 90CLC
Motor type: RSCR.
ПЗР: EECON QD TS D2
Тепловое реле (в составе ПЗР): 4ТМ189nNF BYY "Klixon".
В эксплуатации: с 2011 года.

Подробности:
Заметили утром, что аппарат пытается запустится, но не стартует. Через некоторое время запищал- замигал Ахтунг-Алярм (думаю, отреагировал на снижение Т).При этом, при периодических (около раз в 2 мин) попытках запустится, компрессор издает негромкое.... зудение (около 8-10 сек), после чего срабатывает термореле на отключение. Корпус термореле (на среднем контакте) в составе ПЗР, после попытки пуска- на ощупь горячее, но быстро остывает. После чего, примерно через пару минут, происходит повторная попытка запуска... То же самое происходит после принудительного выключения и паузы, при попытке включить его с панели управления.

Что сделал:
1. Начал с самого простого - снял родное ПЗР с компрессора, вставил в него другое 4ТМ термореле (из прикупленного недорогого ПЗР). Эффекта нуль- все происходит по тому же сценарию.
2. Измерил сопротивление обмоток компрессора: стартовая 23,2 Ом (контакты левый и верхний), рабочая 23,7 Ом (правый и верхний). Суммарно измеряется 47 Ом. После нескольких попыток пуска (=нагрева) значения сопротивлений 24,9/ 25,0/ 49.9. По документации на этот компрессор RUNобмотка-18,35 Ом, STARTобмотка 22,45 Ом (+/-8% при 25С).
3. Проверил на термореле 4ТМ подачу и снятие рабочего напряжения от модуля управления, при попытках запуска.
4. Проверил на ПЗР (контакт стартовой обмотки) подачу и снятие стартового напряжения от модуля управления, при попытках запуска.
5. Проверил срабатывание самого термореле 4ТМ =отсутствие U после него на центральном контакте компрессора, когда еще на само реле- U с модуля еще приходит несколько секунд).
6. Рискнул и накинул купленое (простое) ПЗР (тип РТС). Все то же самое- компрессор зудит, но не запускается.
7. Полез в Инет, почитал документацию, перелопатил инфу по теме неисправности по Либхеру, но как то маловато похожих (и, в частности, по 4003)...Но может плохо искал, или не там?...

Что думаю еще сделать:
1. Хочу попробовать запустить компрессор напрямую (но через автомат), и проверить- включится ли он?. В идеале, конечно, бы еще ток померять.....
2. Также думаю проверить рабочий конденсатор (Run capasity), на 5uF.
3. Еще, как вариант, конечно, все еще напрашивается мысль прикупить родное ПЗР (бу) в сборе (но хотелось бы это делать уже исключительно по осмысленной необходимости). Хочется верить в эту мысль, однако после отсутствия*старта с обычным (не родным) ПЗР, уже как то не верится... Допускаю, что с неродным реле оно может не захотеть работать, поскольку родное ПЗР с электроникой внутри, но контакты N и L(S) в родном реле сквозные и напряжение приходит с модуля управления. Поэтому, опять же, вроде как должно работать с любым.... Но тут хз.... Вот что думаете относительно этого?
Других мыслей пока нет.

Пояснение:
Стараюсь, исключительно, для себя. По возможности, вокруг себя, что могу, люблю чинить сам и делаю это с удовольствием. И в теме ремонта холодильной техники конкуренцию составлять не собираюсь. Но чую, что не хватает практического специализированного опыта быстро нащупать источник проблемы. Благо, что есть второй холодильник ))).
Поэтому спрашиваю совета опытных практиков- в правильном ли направлении мыслю? Что думает консилиум?

С уважением,
S.
Klop 
Завсегдатай
Сообщения: 379
 
Сообщение #2 от 08/04/2020 15:11 цитата  

Коротко : займитесь тем, что умеете делать.
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3133
стопыч
 
Сообщение #3 от 08/04/2020 15:14 цитата  

Сетевой отдельный шнур, и в розетку этот компрессор с измерением тока. Можна сразу попробовать расклинить. Сколько вольтей в сети? А то ты мерял-мерял, а сколько намерял?.. Мож напряжение сильно занижено и поэтому не стартует. Но чует моя чуйка, компрессор в чермет полетит. смех Я бы , если заклинивший компрессор, сменил бы его.

ДОБАВЛЕНО 08/04/2020 16:15

Klop, опередил! И так кратко! смех
рижанин 
Участник
Сообщения: 136
рижанин
 
Сообщение #4 от 08/04/2020 16:44 цитата  

semaralex писал:
Здравствуйте, уважаемые спецы!


.... компрессор издает негромкое.... зудение (около 8-10 сек)
S.

..компрессор поменяй,а перед этим проверь не было ли утечки..
semaralex 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #5 от 10/04/2022 07:25 цитата  

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Приношу извинения за долгое отсутствие финального ответа по теме.
Однако, учитывая правила, считаю необходимым написать и закрыть тему.
Вскоре после переписки, сам попробовал сделать расклин- ессно, он результата не дал.
Через какое то время был выбран мастер-сделана диагностика и опрессовка системы- она утечек не показала.
Спустя какое то время (в силу проблем с финансами), уже в 21 году был заменен компрессор (вроде АСС).
Сейчас аппарат благополучно трудится.
Поэтому, с запозданием, но спасибо за советы.
p.s. Кнопку "решено"- что то не увидел.
С уважением,
S.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Нарушения правил

000
67
67
67


Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP