ESpec - мир электроники для профессионалов


принцип работы таймера на стинолах

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
виктор/мороз 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #1 от 05/12/2009 20:42 цитата  

подскажите как может работать таймер, послетого как он переключается на оттайку, ведь контакты движка таймера теряют питание?

поясняю мысль: как показано на схеме в каталоге, двигатель таймера запитан между ножками 2, 1, вход в таймер (общий ) приходит на ножку 3 (фаза),
которая является переключающим контактом внутри таймера, т.е. когда замкнуты ножки 3,-2, работает на холод и соответственно работает двигатель таймера, а когда 3-4 работает на оттайку, и вот тот самый момент, когда размыкаются контакты 3,- 2, теряет питание двигатель таймера, не улавливаю логики этой схемы. как будет работать таймер дальше, что бы он вышел из оттайки , т.е. цикл в начало? за раннее благодарю.
Мелиор 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 33660
Мелиор
 
Сообщение #2 от 06/12/2009 19:19 цитата  

виктор/мороз, поясни свою мысль схемой.
selep33 
Передовик
Сообщения: 1660
selep33
 
Сообщение #3 от 07/12/2009 00:28 цитата  

http ://master-catalog.ru/forum/viewtopic.php?t=243&postdays=0&postorder=asc&start=0
Мелиор 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 33660
Мелиор
 
Сообщение #4 от 07/12/2009 00:37 цитата  

После http поставил пробел. А вообще, selep33, ссылки на другие форумы только в личку
selep33 
Передовик
Сообщения: 1660
selep33
 
Сообщение #5 от 07/12/2009 00:58 цитата  

Мелиор, поздно сообразил,не знаю как сделать скрытую ссылку.
Мелиор 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 33660
Мелиор
 
Сообщение #6 от 07/12/2009 14:14 цитата  

виктор/мороз, пояснение из лички перенес сюда в первый пост. Схему добавить просто - в левом нижнем углу кнопка "ответить" дальше "прикрепить файл"
selep33, проще всего как я сделал - добавляешь пробел и все
виктор/мороз 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #7 от 07/12/2009 20:46 цитата  

как?

  kds104ER.pdf  6.51 МБ  Скачано: 3060 раз(а)
selep33 
Передовик
Сообщения: 1660
selep33
 
Сообщение #8 от 08/12/2009 09:15 цитата  

При +10 размыкаются контакты КК и на таймер приходит напряжение через ЕК1,ЕК2 и обмотку компрессора