Сообщение #1 от 02/01/2017 15:50 цитата  

Не отключается МК в двухкомпрессорном холодильнике Атлант МХМ 1704. При этом морозит, насколько хорошо - сложно сказать, температуру не замерял. Пока просто выключил, т.к. компрессор нагревается.
Проблема имеет предысторию:
Полгода - год назад вышел из строя блок открывания двери с герконом - ВМ и Блок индикации В3-27.
Сигнал пищал постоянно при закрытой двери. Заменил сгоревший диод. Сигнал пропал и при открытой двери. Свет при закрытии двери выключается. Пользовался так.
После этого или сразу с выходом блока ВМ вышел из строя блок индикации В3-27 (видимых сгоревших деталей нет, более подробно не выяснял). При включенных обеих отделениях холодильника индикаторы не работают вообще. При выключенной МК индикаторы мерцают.
При этом холодильник работал как и раньше, то есть холодил в обеих отделениях и отключался (хотя на работу МК внимания не обращал). Несколько месяцев назад морозильную камеру я отключил за ненадобностью. Неделю назад включил - МК не отключается. При этом, когда МК работает,
фильтр осушитель немного теплый, если отключить Мк, фильтр осушитель через некоторое время становиться прохладным.
Вопрос: Может морозилка не отключаться от неисправности блока индикации В3-27 (с ним связана кнопка режима замораживания, который работает постоянно)? Или проблема с холодильным оборудованием? Блоки могу найти и заменить сам. Если холодильное оборудование - приглашу мастера, но хотелось бы знать в чем причина.
Блок индикации В3-27 мог выйти из строя из-за неисправности блока двери ВМ (сейчас ВМ отключил вообще)?
Еще момент - на боковой стенке справа снизу ближе к дверце МК есть место, где на ощупь немного теплее чем в других местах. Там что-нибудь находиться?
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21627
xarl
 
Сообщение #2 от 02/01/2017 16:12 цитата  

Slavster, равнодушие
Slavster 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #3 от 02/01/2017 17:08 цитата  

Заполнил
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21627
xarl
 
Сообщение #4 от 02/01/2017 17:15 цитата  

Slavster, "Всеобъемлющий" - так проще мастера ... подшучивать, дразнить
Slavster 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #5 от 03/01/2017 14:03 цитата  

Мастера, конечно, проще. Про мастера писал в теме.
P_R_K 
Бывалый
Сообщения: 60
 
Сообщение #6 от 09/01/2017 10:59 цитата  

Slavster писал:
Еще момент - на боковой стенке справа снизу ближе к дверце МК есть место, где на ощупь немного теплее чем в других местах. Там что-нибудь находиться?

Там проходит контур обогрева двери м/к. А по всему остальному вызывай мастера, у тебя вероятней всего или утечка или потеря производительности компрессора. Вызывай нормальных мастеров из авторизованного с/ц, а не подешевле, не то ремонт дорогим может стать.
Slavster 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #7 от 10/01/2017 14:37 цитата  

Спасибо за ответ! Действительно - корпус по бокам по линии двери нагревается - по поводу обогрева.
Замерил температуру в морозилке - доходит до 19-20 градусов за 2 с небольшим часа, до 12 градусов за 1 час и за 1,5 до 13-14 градусов. Правда за это время несколько раз открывал холодильник чтобы посмотреть температуру, при этом она поднимается. Это динамика нормальная или недостаточная?
ortodox57 
Новичок
Сообщения: 22
 
Сообщение #8 от 11/01/2017 01:14 цитата  

Термостат МК крутишь в положение "выкл" и не выключается?
P_R_K 
Бывалый
Сообщения: 60
 
Сообщение #9 от 11/01/2017 09:14 цитата  

Основным критерием исправности холодильного агрегата является цикличная работ компрессора с отключением по термостату.
Klop 
Завсегдатай
Сообщения: 379
 
Сообщение #10 от 11/01/2017 15:01 цитата  

P_R_K писал:
Основным критерием исправности холодильного агрегата является цикличная работ компрессора с отключением по термостату.

т.е. температуры хранения "по-боку"? Термостат так-же шалить имеет возможность.

иметь КРВ в допуске и температуры держать в допусках - вот тогда итолько тогда он исправен.
P_R_K 
Бывалый
Сообщения: 60
 
Сообщение #11 от 12/01/2017 10:26 цитата  

Термостаты шалят, как правило, после чудо-мастеров. Температура храненеия эависит от массы факторов в том числе от положения ручки регурировкки температуры того же термостата. У автора темы вопрос по исправности его холодильника и правильности понимания имеющихся у него (холодильника) проблем на клиентском уровне! Про температуру хранения вопросов не было.
Slavster 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #12 от 13/01/2017 13:54 цитата  

ortodox57 писал:
Термостат МК крутишь в положение "выкл" и не выключается?
выключается, но если включить, то не выключается. Морозильную камеру пока отключил.

P_R_K писал:
Термостаты шалят, как правило, после чудо-мастеров. Температура храненеия эависит от массы факторов в том числе от положения ручки регурировкки температуры того же термостата. У автора темы вопрос по исправности его холодильника и правильности понимания имеющихся у него (холодильника) проблем на клиентском уровне! Про температуру хранения вопросов не было.

На клиентском - я с этим не спорю. В теме писал (Вы наверно до конца не дочитали), что сам заниматься ремонтом холодильной части не буду, а вопрос в том, может ли это быть от неисправности блока индикации. Про температуру написал, что бы можно было оценить достаточно ли он морозит или нет, дотягивает до нужной температуры?
ortodox57 
Новичок
Сообщения: 22
 
Сообщение #13 от 14/01/2017 23:05 цитата  

Slavster писал:
ortodox57 писал:
Термостат МК крутишь в положение "выкл" и не выключается?
выключается, но если включить, то не выключается. Морозильную камеру пока отключил.

[может ли это быть от неисправности блока индикации. Про температуру написал, что бы можно было оценить достаточно ли он морозит или нет, дотягивает до нужной температуры?

Термостат. Блок индикации не при делах.
Ну или холода мало. -30 набирает за несколько часов?
P_R_K 
Бывалый
Сообщения: 60
 
Сообщение #14 от 16/01/2017 09:04 цитата  

Slavster писал:
ortodox57 писал:
Термостат МК крутишь в положение "выкл" и не выключается?
выключается, но если включить, то не выключается. Морозильную камеру пока отключил.

P_R_K писал:
Термостаты шалят, как правило, после чудо-мастеров. Температура храненеия эависит от массы факторов в том числе от положения ручки регурировкки температуры того же термостата. У автора темы вопрос по исправности его холодильника и правильности понимания имеющихся у него (холодильника) проблем на клиентском уровне! Про температуру хранения вопросов не было.

На клиентском - я с этим не спорю. В теме писал (Вы наверно до конца не дочитали), что сам заниматься ремонтом холодильной части не буду, а вопрос в том, может ли это быть от неисправности блока индикации. Про температуру написал, что бы можно было оценить достаточно ли он морозит или нет, дотягивает до нужной температуры?

Когда дотянет до нужной температуры термостат выключит компрессор
Slavster 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #15 от 16/01/2017 20:56 цитата  

Это я понимаю. Когда он должен дотянуть и до какой именно температуры? За 2 часа набирает около -20 градусов, как уже писал.
Про блок индикации думаю, т.к. с ним связана кнопка режимы замораживания, который работает постоянно, если включен. От неисправности блока может включиться постоянно - такой случай на форуме обсуждался.