ESpec - мир электроники для профессионалов


Сплит General Climate GC-12HR I N1. что за ошибка?

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3134
стопыч
 
Сообщение #1 от 15/06/2014 23:14 цитата  

Сплит General Climate GC-12HR I N1 запускается. Работает, холодит (секунд 40 - 60. точно не засекал). И похоже валится в ошибку. Часто моргает в верхнем ряду левый. Тот, что при работе должен постоянно светить. Больш никакой не горит. Датчики исправны(по 10к), В цепи датчика холла (на модуле) всё исправно звонится, порт проца не пробит. На обрыв не проверял (мешают два 4148). Пока не отпаивал. Мож эта ош-ка по току компрессора? В цепи компр-ра стоит токовый трансф-р. Клещами намерял 2,6А. Что за ошибка?
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3134
стопыч
 
Сообщение #2 от 16/06/2014 00:42 цитата  

При отсоединении датчика испарителя - RUN часто моргает, TIMER (желтый) горит. Те коды, что находил, не подходят к неисправности датчика испарителя. Вродь должен моргать operation, а такой надписи у светодиода, на плате индикации нет. И при отключении датчика испарителя, моргает RUN и TAIMER горит. Мож эта ошибка всёж по датчику испарителя, а сам датчик (при охлаждении) уходит в КЗ, тогда так.

ДОБАВЛЕНО 16/06/2014 01:46

Но, сколько кодов не находил - не сходится по морганиям и свечениям. Попробую завтра подкинуть дачик испарителя. Шо-то слабо верится...
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3134
стопыч
 
Сообщение #3 от 16/06/2014 01:50 цитата  

Очень похоже на отсутствие сигнала с датчика холла движка внутрянки. Чем бы имитировать этот сигнал? Движка под рукой нет. Модуль на столе. Оба датчика подставил новые - тоже самое (через секунд 40 начинает моргать часто RUN. Датчик не при делах!
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #4 от 16/06/2014 18:47 цитата  

стопыч писал:
Очень похоже на отсутствие сигнала с датчика холла движка внутрянки. Чем бы имитировать этот сигнал?
прямоугольными импулсами с хенератора, амплитудой 5V, а вот частоты не знаю

ДОБАВЛЕНО 16/06/2014 19:51

есть мануал на GC-S12HR, если надо дай мыло в личку
AleksScrewdriver 
Бывалый
Сообщения: 70
AleksScrewdriver
 
Сообщение #5 от 17/06/2014 21:25 цитата  

cybe, догадки стопыч верны и подходят под ошибки "холодной" модели данного китайца. Ошибка эта по отсутствию контроля вращения вентилятора внутреннего блока более 1 минуты.
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3134
стопыч
 
Сообщение #6 от 18/06/2014 07:00 цитата  

AleksScrewdriver, что такое "холодная" модель? Та, что только на холод? Ни под одно описание кода ошибки
моргание, как у этого кондея, не подходит. По цепи контроля движка внутрянки проверил всё. Гуд. Порт проца тож звонится, как живой и как любой соседний. Подставлял двиг от самсунга, Импульсы от холла вижу до самого проца. А он всё равно отключается. Мож коды ошибок у меня не те?

ДОБАВЛЕНО 18/06/2014 08:11

Смущает одинаковое моргание по обеим термодатчикам. Вродь по разному должно моргать, при отсоединении датчиков по одному? По превышению тока компрессора (делал два витка первички токового транса) Валится в ту-же ошибку, что и в первом посте описАл. Вот и гадай по FAN ошибка, или прошива подпорчена? Иль проц мертвец , хотя и не совсем.

ДОБАВЛЕНО 18/06/2014 08:23

А мож с аплитудой импульсов контроля турбины я лоханулся? Самсунговый холл питается 5в, а GENERALовский - 12в. Мож и импульсы соответственно будут 12в? Так по пути к процу ограничитель собран пятивоьтовый на двух IN4148. недовольство, огорчение

ДОБАВЛЕНО 18/06/2014 08:28

cybe писал:
если надо дай мыло в личку


дал.
AleksScrewdriver 
Бывалый
Сообщения: 70
AleksScrewdriver
 
Сообщение #7 от 18/06/2014 21:47 цитата  

стопыч писал:
Та, что только на холод?
Да, но мануал я смотрел на GC/GU-S12CR/HR. Ошибки под GC/GU-S12CR подходят.
стопыч писал:
Самсунговый холл питается 5в, а GENERALовский - 12в.
Это зависит от датчика Холла в движке. Но обычно у них универсальное питание и выход с открытым коллектором. А вот амплитуду импульсов посмотреть не помешает.
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3134
стопыч
 
Сообщение #8 от 19/06/2014 08:53 цитата  

AleksScrewdriver писал:
А вот амплитуду импульсов посмотреть не помешает.


Амлитуда 4в, ну мож "с копейками". Смотрел осциллографом, при родном движке, на 26-м выводе проца.
Интересно то, что когда на токовом транформаторе делаешь два витка первички (провод к компрессору пропускаю сквозь сердечник дважды), валится в ту-же ошибку, но секунд за 5. Мож прошиву подпортила гроза, или сам проц повредила частично. Порты звонятся по сопротивлению, как исправные (обрыва, или низкого сопротивления не кажут).
При испытании с самсунговым движком(на столе) скоростя внутрянки не
менялись(пульт универсальный использовал). Прошивы на него не найти, так что менять модуль на универсальный придется.
alex.talkz 
Завсегдатай
Сообщения: 361
alex.talkz
 
Сообщение #9 от 20/06/2014 20:49 цитата  

http://masterxoloda.ru/general-climat Тут посмотри может чего найдется! классно!
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3134
стопыч
 
Сообщение #10 от 16/08/2014 07:29 цитата  

Вот из 24с04 вычитал. Мож есть у кого модуль, чтоб считать прошиву? Свою прикрепил. Сплит работает с другим модулем. А родной остался у меня. Пока надежда не умерла...

ДОБАВЛЕНО 16/08/2014 08:34

Вот прислал чел прошиву, а я её понькой открыть не могу (General_климат).

  24с04.rar  384 Байт  Скачано: 382 раз(а)
  Gneral_климат.rar  197 Байт  Скачано: 340 раз(а)
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3134
стопыч
 
Сообщение #11 от 01/07/2018 12:30 цитата  

Попался модуль исправный. Считал прошиву. Зашил свой неисправный. Мотор внутрянки подкину и попробую. Снятого мотора нет, надо какую нибудь внутрянку разбирать... Поэтому не сейчас. Прошива 24С02 вот .

  24c02generalclimate.rar  200 Байт  Скачано: 163 раз(а)
power1 
Передовик
Сообщения: 1240
power1
 
Сообщение #12 от 02/07/2018 15:25 цитата  

Прошивка на сошки не при делах, там озу, последние настройки режима, можно на чистую. код и eeprom внутри контроллера.
Датчик мотора коммутирует вывод проца плюсом и минусом и стоят кондеры глина , на плюс и минус, пробуй заменить, режут чуть фронт.

ДОБАВЛЕНО 02/07/2018 15:33

Да еще, если на столе включаешь и есть в этой модели на внешнем блоке NTC, подпаяй переменник 47 к, пробуй крутить.
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #13 от 02/07/2018 19:04 цитата  

стопыч, а не пробовал на модуле цэху на двиг вентиля заменить?
Хоть и обычную ириску 1,5-2,2 повешай. Должно помочь
power1 
Передовик
Сообщения: 1240
power1
 
Сообщение #14 от 02/07/2018 19:23 цитата  

djclyde, Прошивка на (сошки), это 24со2 память, - ( озу), это оперативная память,- ( можно на чистую) это чистая микросхема, 24со2 без прошивки.
Жаргон приходит со временем с практикой, выражение сокращенное, ремонтники понимают с пол слова.
А ты просто пишешь черти чего.......
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #15 от 02/07/2018 20:20 цитата  

power1, фазосдвигающий конденсатор.(Цэха) тож жаргон.... И автор понял...
Это такая ..новина которая благодаря смещению фазы эмулирует третью фазу для асинхронного двигателя вентилятора, при неправильном смещении двиг не выходит на обороты - и ваша одноразовая (сошка) хавает это как аварию. Тк вместо 1200об\мин по факту имеем 800, или ито
меньше.... Fan error!


Колупать и пытатьтя перезалить ипром при любом сбое - ЭТО ЧЕРТИ ЧТО....
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3134
стопыч
 
Сообщение #16 от 04/07/2018 12:17 цитата  

Не, кондерчик не при делах. Движок там стартовал хорошо, и обороты давал. Проц не видел движка. Импульсы с ДХ доходили до самого проца, а он все равно валился в ошибку по движку внутрянки. Хотелось модуль оживить, видать в проце чего то случилось. Ну и хрен с ним...
power1 
Передовик
Сообщения: 1240
power1
 
Сообщение #17 от 06/07/2018 11:35 цитата  

Найди на УЛН свободный вход выход, выход на проц, вход с С 220 синхроимпульс, будет работать без мотора.
Гляди 12в на проц не запри, через ключ 5в
power1 
Передовик
Сообщения: 1240
power1
 
Сообщение #18 от 09/07/2018 20:42 цитата  

Володь. универсал модуль хорошо, но мотор в одну скорость, клиент не согласен.
В таких случаях беру китай модуль на трех скоростном моторе, выкидываю релюхи, паяю шим на ne555, плюс симистор через оптрон
и на ne555 резисторы на делитель с улн, получаю три скорости шим.

стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3134
стопыч
 
Сообщение #19 от 16/07/2018 21:50 цитата  

Ну, почему в одну скорость? Весь функционал сохранён! Универсалы ведь разные бывают. И те, и те нужны. Не надо никаких шим паять, в данном случае, всё через симистор на универсальном.
power1 
Передовик
Сообщения: 1240
power1
 
Сообщение #20 от 18/07/2018 17:16 цитата  

Не знаю с сим не видел, брал такой.

  _cr.jpg  124.89 КБ  Скачано: 156 раз(а)

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Холодильники и кондиционеры



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP