ESpec - мир электроники для профессионалов


Hisense AUW-48H6SE1 не включаются оба вентилятора.

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
gorlovka 
Завсегдатай
Сообщения: 314
 
Сообщение #1 от 12/08/2022 15:46 цитата  

На внешнем блоке кондиционера (сплит) не включаются оба вентилятора после включения копрессора. Аварийный светодиод мигает 9 раз. Оба конденсатор от вентилятора показывают 2,85 микрофарад. По схеме -3 мкрф. Полскажите, что может быть.
mehanik93 
Завсегдатай
Сообщения: 519
mehanik93
 
Сообщение #2 от 18/09/2022 12:45 цитата  

Оставьте в покое эти неполярные конденсаторы . Тем более , с такими показаниями ёмкости .
Код ошибки - 9 наружного блока , по старой классификации . Неисправен датчик температуры теплообменника наружного блока . недовольство, огорчение
gorlovka 
Завсегдатай
Сообщения: 314
 
Сообщение #3 от 18/09/2022 13:25 цитата  

Благодарю

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Холодильники и кондиционеры



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP