ESpec - мир электроники для профессионалов


Котёл JUNKERS EUROLINE ZS23AE23 нет подачи газа

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
shashkin nikolai 
Бывалый
Сообщения: 68
 
Сообщение #1 от 22/01/2013 08:39 цитата  

Здравствуйте коллеги мастера!принесли в ремонт данный котёл с диагнозом перестал запаливаться газовый клапан кратковременно щелкнет и всё владелец возил в сервис там сказали что надо менять модуль управления всё остальное мол рабочее в итоге хозяин купил новый котёл так как модуль стоит 12000р плюс зима нужно было делать всё быстро в итоге привёз его ко мне так как имею небольшой опыт ремонта такого рода как газовые котлы.разобрал осмотрел проверил на плате все напряжения пульсаций нет,всё что можно было проверить проверил включаешь сразу включается насос,искра проходит газовый клапан щёлкнет кратковременно и всё тишина на этом хозяин говорит что 1 января отключился сам по себе.грешу на прошивку ЕСТЬ ЛИ ГДЕ ТО ДАМП НА ДАННЫЙ КОТЁЛ ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА!про схему не спрашиваю потомучто их не достать,хочу считать дамп и сравнить на плате есть разъём для прошивки хочу попробовать тритоном через внутрисхемный переходник.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ БУДУ РАД ЛЮБОЙ ПОМОЩИ!
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #2 от 22/01/2013 09:41 цитата  

shashkin nikolai,
Если модель аппарата указана верно, то прошивка ни при чем однозначно. Надо искать неисправность в цепях управления газовым клапаном на плате управления.
Ярошевский Андрей 
Завсегдатай
Сообщения: 400
 
Сообщение #3 от 22/01/2013 10:40 цитата  

shashkin nikolai, думаю тов.Лавришин прав.
Чтоб полностью исключить влияние прошивки -я бы проверил плату без микросхемы памяти.
Плата должна работать.
shashkin nikolai 
Бывалый
Сообщения: 68
 
Сообщение #4 от 22/01/2013 10:58 цитата  

хорошо спасибо за совет!я как раз её выпаял чтоб прочитать проверю без неё
shashkin nikolai 
Бывалый
Сообщения: 68
 
Сообщение #5 от 22/01/2013 11:40 цитата  

Проверил без памяти всё тоже самое!
Ярошевский Андрей 
Завсегдатай
Сообщения: 400
 
Сообщение #6 от 22/01/2013 12:28 цитата  

ну вот подозрения на прошивку и отпали.
shashkin nikolai 
Бывалый
Сообщения: 68
 
Сообщение #7 от 22/01/2013 13:03 цитата  

Что значит отпали?нет ли схемы на эту плату где то?получается он и на пламя не реагирует грел датчик зажигалкой,клапан раз щёлкнет и всё,искра идёт,потом видимо режим авария начинает мигать средний индикатор их там пять и красная кнопка сброса и так пока не переключишь питанием...
Ярошевский Андрей 
Завсегдатай
Сообщения: 400
 
Сообщение #8 от 22/01/2013 13:47 цитата  

shashkin nikolai, зачем ты грел датчик зажигалкой?! сумашествие
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #9 от 22/01/2013 14:29 цитата  

shashkin nikolai писал:
Что значит отпали?нет ли схемы на эту плату где то?получается он и на пламя не реагирует грел датчик зажигалкой,клапан раз щёлкнет и всё,искра идёт,потом видимо режим авария начинает мигать средний индикатор их там пять и красная кнопка сброса и так пока не переключишь питанием...



Ты собрался плату ремонтировать оригинально.С такими методами долго будешь её делать.... Повторюсь см. цепь управления газовым клапаном.... Схему не найдешь 100 пудово, это не DVD. Рисуй сам... Нарисуешь поймешь как она работает...
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21624
xarl
 
Сообщение #10 от 22/01/2013 16:03 цитата  

shashkin nikolai, раз уж выпаял EEPROM считай ее.
shashkin nikolai 
Бывалый
Сообщения: 68
 
Сообщение #11 от 23/01/2013 09:14 цитата  

Здравствуйте коллеги мастера!плату починил котёл работает,неисправность скрывалась в электролитах ёмкость меряешь она нормальная а ESR у всех зашкаливает,пришлось заменить все кроме одного самого большого который после выпрямителя он нормальный.ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ ТЕМА ЗАКРЫТА!