ESpec - мир электроники для профессионалов


Viessmann Vitopend 100-W, WH1B

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
ivrt 
Бывалый
Сообщения: 78
 
Сообщение #81 от 03/11/2009 16:49 цитата  

Разобрал полностью мотор от клапана.Выработка резьбы на пластмасе, которая двигает шток.Пришлось полностью заменить клапан.Проблема решена.
Sandrosan 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #82 от 26/01/2010 23:53 цитата  

Здравствуйте! Вопрос возможно не в тему, но о котле V 100 VH1b 24 кВт Турбо и о газе. Кто-нибудь знает о классификации газа E и LL ? И, какой из них соответствует ГОСТ 5542-87, по-которому мы, потребители получаем газ. ГОРГАЗ толком внятного ответа не дал (просто промычали). Это для меня актуально, так как первоначально горелка котла настроена на тип газа Е. Нужна ли дополнительная настройка котла?
Yura_lviv 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #83 от 13/04/2010 21:55 цитата  

2 ivrt:
підкажіть, будь ласка, як розібрати той трьохпозиційний клапан? так само часто застрягає, і не подається вода в батареї...завжди відкручував трошки болтики, рухав і починало працювати...але в мене котел зашитий на кухні в меблі, і мені щоб зняти кришку треба пів кухні розбирати...
хочу зняти той клапан і змастити...
що потрібно відкрутити щоб його зняти?
якщо відкрутити два вертикальні болти то знімається моторчик клапана? а якщо два горизонтальні то знімається весь клапан? якщо так то після того як відкрутив болти то просто витягувати клапан, чи там є якісь защолки? щоб зняти клапан, потрібно випустити воду з системи?
наперід дякую за відповіді!
Мелиор 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 33660
Мелиор
 
Сообщение #84 от 13/04/2010 22:06 цитата  

Yura_lviv, во-первых заполни профиль, так скорее дождешься ответа. Во-вторых постарайся писать по-русски (в крайнем случае воспользуйся Гугл-переводчиком).
КоВлИг 
Завсегдатай
Сообщения: 479
КоВлИг
 
Сообщение #85 от 14/04/2010 00:42 цитата  

Yura_lviv, i тобi будь ласка, размовляй не на рiднiй а на росiйской. Форум РУССКИЙ!!!
Мелиор 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 33660
Мелиор
 
Сообщение #86 от 14/04/2010 16:50 цитата  

Дело не в том, что форум Русский или Французский, дело в том, что в мире принят международный язык общения - английский, а в странах бывшего союза - русский. Так участники смогут скорее понять друг-друга
Yura_lviv 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #87 от 18/04/2010 13:04 цитата  

спасибо за информацию, ви мне очень "помогли" розобратса с котлом...
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1728
AKVA-TERM
 
Сообщение #88 от 19/04/2010 01:21 цитата  

Yura_lviv, После замечания модератора и до устранения замечаний, совета ждать не стоит.(ни кому не хочется получить "горчичник")
Для начала ознакомьтесь с правилами - вопросы отпадут.
ivrt 
Бывалый
Сообщения: 78
 
Сообщение #89 от 22/04/2010 19:35 цитата  

Yura_lviv.Долго не заходил на форум - поэтому не видел сообщения.Юра напиши в почту - отвечу.
andrem 
Новичок
Сообщения: 20
andrem
 
Сообщение #90 от 02/08/2010 03:02 цитата  

Доброго времени суток!Режиме-отопление,турбо-котел работает отлично,ГВС-пламя периодически отключается,интервал 5-8 сек.
На розгерметизированной камере-работает.Подскажите,где искать.
СВЯТОСЛАВ 
Участник
Сообщения: 157
 
Сообщение #91 от 02/08/2010 07:22 цитата  

andrem писал:
...На розгерметизированной камере-работает.Подскажите,где искать.

...в колечке между дымоходом и вентилятором.
andrem 
Новичок
Сообщения: 20
andrem
 
Сообщение #92 от 02/08/2010 12:05 цитата  

Подходят два шланга,нижний оказался треснутым.Отрезал,одел-картина не изменилась.
!В режиме обогрева, работает без дополнительного воздуха. недовольство, огорчение
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #93 от 02/08/2010 12:16 цитата  

andrem писал:
Подходят два шланга,нижний оказался треснутым.Отрезал,одел-картина не изменилась.... недовольство, огорчение
Напрасно ты резал эти шланги. Картина и не дложна была измениться....
Читай внимательно сообщение от СВЯТОСЛАВ.
Или - вычисти лоток Вентури.
andrem 
Новичок
Сообщения: 20
andrem
 
Сообщение #94 от 02/08/2010 13:34 цитата  

Спасибо за помощь,после выполнения работ отпишусь улыбка
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #95 от 02/08/2010 13:39 цитата  

andrem,
Лучше всего - постучись в сервис.....
andrem 
Новичок
Сообщения: 20
andrem
 
Сообщение #96 от 17/08/2010 13:50 цитата  

andrem писал:
Спасибо за помощь,после выполнения работ отпишусь улыбка

Проверил кольца,после вентилятора,их там 2 шт.Первое сидело на месте,второе было не в колене,а снаружи.На первом остался след от перекоса,но колечко целое,воздуховоды чистые.Продул лоток Вентури,собрал все на место.Проверил фазировку и заземление.Фаза с нулем были поменяны,земля отсутствовала.Подключил согласно ел.схемы.Старт-работает отлично,чуть нужно прижать горячую воду на выходе чтобы поднять температуру,предполагаю что виноват теплообменник,в эксплуатации-5 лет.Не имея запасных прокладок и опыта промывки,я его не снимал.Виной несфазовки и отсутствия земли,оказался стабилизатор напряжения,в выходной розетке которого отсутствовал заземляющий контакт,точнее,он был оборван.

ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 13:11

Lavrishin писал:
andrem писал:
Подходят два шланга,нижний оказался треснутым.Отрезал,одел-картина не изменилась.... недовольство, огорчение
Напрасно ты резал эти шланги. Картина и не дложна была измениться....
Читай внимательно сообщение от СВЯТОСЛАВ.
Или - вычисти лоток Вентури.

Не позволила мне моя порядочность,оставить шланг с трещиной.Тем более отрезалось максимум 10 мм.Трещина была на входе в штуцер.
Спасибо всем за помощь! улыбка
adiduh 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #97 от 06/11/2011 18:52 цитата  

доброго всем вечера! У меня дома котел Vitopend 100 турбированый. постоянно через некоторое время после включения загорается авария "Реле давления воздуха не переключается" Помогите решить дануюпроблемку , спасибо
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21624
xarl
 
Сообщение #98 от 06/11/2011 18:56 цитата  

adiduh, мастера посоветовать? Так у вас профиль не заполнен...
fogoffwar 
Завсегдатай
Сообщения: 402
 
Сообщение #99 от 06/11/2011 19:04 цитата  

adiduh, ремонтировать придется.. на всякий случай гляньте, не засунул ли кто-нибудь в трубу тряпку (или еще что). Если нет - зовите мастера.
SKS 
Участник
Сообщения: 184
SKS
 
Сообщение #100 от 07/11/2011 00:37 цитата  

andrem, какие два кольца??Народ,вы когда нибудь сервисные инструкции читать будете?Кольцо называется диафрагма отходящих газов и ставится ОДНА!!! То что их три в комплекте это не значит что все их нужно пихать-(они разного диаметра) ставится одна в зависимости от общей длины дымохода.И трубка треснула потому что вентилятор дико греетя...

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP