Юра1972 
Бывалый
Сообщения: 34
 
Сообщение #21 от 09/03/2011 21:00 цитата  

n1kul1n писал:
сейчас котел стоит на 60 если на минимум ставлю отключается один раз потом где-то на45-50 включается и опять та-же история попробовл поставить на макс. больше 65 не набирает

ДОБАВЛЕНО 02/10/2009 23:01

газовый клапан в выключенном состоянии газ не пропускает проверил правда поверхностно не разбирал скрутил регул. наминимум и прошелся огнем все в порядке
О такой проблеме слышал уже не раз.Мое мнение-если установлена температура 60 ,при температуре 58-60 котел переходит на минимум и догревает еще 2-3 градуса этим минимумом до отключения, вот здесь и проблема минимального пламени не хватает чтобы догреть этих пару градусов.

ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 20:07

Я думаю что причина в калорийности газа.Если сравнить расход газа январь-февраль этого года и прошлого то получается солидная разница.
fogoffwar 
Завсегдатай
Сообщения: 402
 
Сообщение #22 от 09/03/2011 22:11 цитата  

Юра1972 писал:
О такой проблеме слышал уже не раз.Мое мнение-если установлена температура 60 ,при температуре 58-60 котел переходит на минимум и догревает еще 2-3 градуса этим минимумом до отключения, вот здесь и проблема минимального пламени не хватает чтобы догреть этих пару градусов.

эм.. и причина в чём? как решать проблему-то?
Юра1972 писал:
Я думаю что причина в калорийности газа.Если сравнить расход газа январь-февраль этого года и прошлого то получается солидная разница.

теплообменник промывать не пробовал? а то, глядишь к следующему году калорийность еще упадёт...
Константин Я. 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #23 от 10/03/2011 01:50 цитата  

n1kul1n писал:
.....
Проблему решил заменой всей системы отопления,полипропилен трубы стальные панельные радиаторы,в итоге вышло 45 литров воды вместо 150. После этого котел начал модулировать пламя но отключаться нехотел, мин. мощность не регулируется в этом котле пришлось отключить модуляцию, после котел начал отключатся. Привожу некоторые данные по расходу
дом шлакоблок внутри саман 70кв.м.
на старой сис. отопления при -15 24куб. сутки
на новой сис. отопления при -15 18куб. сутки при этом котел модулирует но неотключается
с отключенной модуляцией -15 14куб. сутки


Да ну, какие-то чисто субъективные заморочки. Не думаю, что появилась реальная экономия просто от замены труб и радиаторов. Без реальных данных не только по расходу газа, но и по температурам внутри и снаружи ничего сказать точно нельзя.
Первое приходит в голову, что при непрерывной работе котла он держал установленную температуру. А при отключении модуляции он грел до установленной температуры, а потом отключался и теплоноситель остывал, потом снова грел до установленной температуры..... Т.е. реальная температура стала не установленная, а средняя между установленной и нижней (при которой котел снова начинал греть) - вот и реальная экономия процентов на 10-15, а снижение температуры в доме на пару градусов можно и не заметить.

А кроме того, возможно, что теплоотдача новых радиаторов оказалась меньше (тут и новые трубы могли помочь). Поэтому СО и не может теперь снять с котла тепло от 24м3 газа как раньше, а может только от 18м3 при тех-же настройках.

В вышеуказанном примере расход изменился в 1.7 раза. Т.е. это либо 70% газа не сгорало - говорят,котел при этом должен реально коптить - сложно не заметить. Либо сгорало и эти 70% мощности выходило через дымовую трубу - она просто раскалиться должна была (это почти 4кВт постоянно через трубу "жестяночку" в 0,5мм - у меня эти 10м3 в сутки на отопление дома в 70м2 расходуются при средней t= -15'С) - сложно такой нагрев не заметить. Либо третий вариант - ограничение максимальной мощности СО путем сокращения мощности радиаторов плюс разные температуры и значения влажности при "замерах" как в доме, так и на улице (редко в течении нескольких суток держится ровно -15 и днем и ночью) плюс разные "режимы" проветривания (через форточку)....
На мой взгляд, третий вариант выглядит более реально....
Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #24 от 10/03/2011 06:19 цитата  

Дядьки , а вы не задумывались о мощности котла ? У топикстартера хата 70кв/м , котел 10квт , ну и какая мощь у самовара на минимуме? Чего вы от него хотите на минимуме ? При теплопотерях помещения => мин. мощности котла , котел выставит определенную мощность и будет "коптит" , пока лето не наступит (разговор конкретно об этом типе котла) . Выход - отключить модуляцию или "поиграться" с газовым клапаном (что не желательно) если минимума не хватает совсем немного .
Константин Я. 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #25 от 10/03/2011 10:27 цитата  

Знакомый с монитора писал:
Дядьки , а вы не задумывались о мощности котла ? У топикстартера хата 70кв/м , котел 10квт , ну и какая мощь у самовара на минимуме? Чего вы от него хотите на минимуме ? При теплопотерях помещения <= мин. мощности котла , котел выставит определенную мощность и будет "коптит" , пока лето не наступит (разговор конкретно об этом типе котла) . Выход - отключить модуляцию или "поиграться" с газовым клапаном (что не желательно) если минимума не хватает совсем немного .

Правильнее, наверное было бы сказать "при теплопотерях помещения => мин. мощности котла ".... При меньших теплопотерях он всё таки будет иногда нагреваться до максимальной температуры и отключаться.....
А так, конечно, всё логично....
Но ведь разговор получился не только о режиме работы, но и о перерасходе в 70% якобы от "неправильной" (а судя по первоначальному объёму, более мощной) СО. И лечении этой проблемы простой заменой СО, да ещё без "изменения" котла..... неодобрение
Ну разве что именно за счет уменьшения рассеиваемой мощности через радиаторы, но для этого можно было просто краник на трубе прикрыть....
fogoffwar 
Завсегдатай
Сообщения: 402
 
Сообщение #26 от 11/03/2011 03:28 цитата  

в целом я склонен верить..
возможен разброс из-за неравномерного потребления ГВС при той же температуре снаружи, но это, думаю, погрешность процентов до 10.

у труб ППР - малая теплоотдача, так что в целом СО как в учебнике - трубы выполняют функцию доставки теплоносителя, радиаторы - функцию отопления. Малый объем воды в системе и стальные радиаторы дают выигрыш при использовании комнатного термостата (ждём отзывов n1kul1n после покупки оного).

выигрыш "с отключенной модуляцией" неоднократно обсуждался и обусловлен низким паспортным КПД котлов на малой модуляции. Кроме того при постоянной работе атмосферника приток воздуха в помещение извне возрастает - как результат возрастают теплопотери на подогрев воздуха извне. (в турбиках не лучше, но там воздух поступает непосредственно в котел)

сажи на малой модуляции не будет - потому что наблюдается избыток воздуха, а не недостача.
Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #27 от 11/03/2011 07:48 цитата  

Константин Я., не тот значок "прилепил" , исправил ... улыбка