ESpec - мир электроники для профессионалов


Ariston TX 23 MFFI Не отключается розжиг.

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу Пред.  1, 2
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1728
AKVA-TERM
 
Сообщение #21 от 11/11/2009 19:28 цитата  

michamega, Что то ты не договариваешь. подмигивание
Номиналы деталей смотри здесь,
http://monitor.espec.ws/section38/post916516.html#916516
michamega писал:
........ есть ище одна плата .... .

Схемы контроля пламени одинаковые
LEXAND 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #22 от 13/11/2009 23:53 цитата  

Памажите кто может, пришлите пожалуйста схему контроля пламени ( в смысле принципиальную).
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1728
AKVA-TERM
 
Сообщение #23 от 14/11/2009 01:14 цитата  

LEXAND, Не раз уже писалось, в схеме контроля пламени 23 детали. Рисуйте сами,или обращайтесь к тому кому схема не нужна для ремонта!
julspat 
Бывалый
Сообщения: 60
julspat
 
Сообщение #24 от 14/11/2009 09:55 цитата  

Посмотри в личку - приблизительно так.

ДОБАВЛЕНО 14/11/2009 11:13

Посмотри Е-MAIL
LEXAND 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #25 от 14/11/2009 15:13 цитата  

AKVA-TERM, Да тут один человек заменил на моей плате оптопару и конденсатор, есть подозрение что конденсатор не тот который нужен (выглядит по другому, да и котёл всё равно не работает).

julspat, Пока ничего нет.
michamega 
Бывалый
Сообщения: 58
 
Сообщение #26 от 15/11/2009 21:55 цитата  

AKVA-TERM, проблема была в трубе ( вытяжке ) , средняя труба турбины выпала , монтажники неправильно собрали , котел задыхался , решено улыбка
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1728
AKVA-TERM
 
Сообщение #27 от 15/11/2009 22:11 цитата  

michamega, классно!
Ruvim 
Бывалый
Сообщения: 61
 
Сообщение #28 от 15/11/2009 22:13 цитата  

А что давление по прежнему выставленно на глазок?
LEXAND 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #29 от 16/11/2009 10:07 цитата  

Выставили по приборам.
Приходил мастер по котлам, всё проверил, сказал что плата не видит пламени.
домовой 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #30 от 21/12/2009 07:12 цитата  

у меня похожая ситуация проверял давление в норме. затем вместо электрода ионизации повесил на корпус горелки диод во время запуска и котел стал работать искры постоянной нет .думаю надо заменить электрод ионизации,что скажите недовольство, огорчение
СВЯТОСЛАВ 
Участник
Сообщения: 157
 
Сообщение #31 от 21/12/2009 08:23 цитата  

Почистить электрод и правильно выставить, см. мануал.
домовой 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #32 от 21/12/2009 08:35 цитата  

Чистил.стоит вроде правильно.выдает 115 В
frozen3x 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #33 от 26/11/2013 23:24 цитата  

Огромное спасибо этому форуму, эта тема спасла меня от холодной смерти! Проблема была та же что и выше, котел Ariston Т 2/23 MI вдруг стал странно работать - постоянно пробивала иска электроподжига "пульсирует пламя" и низкая температура горячей воды, загоралась красная лампочка (светодиод), котел мог перестать нагревать воду. Облазил кучу форумов, везде сидели "умные" люди, которые скорее всего работают в этой сфере, и советовали либо выкинуть котел на помойку либо купить плату за 10тыс. В итоге решил перепаять конденсатор С903, и ура я снова в тепле! Единственное возникла проблема где этот кондер найти, в магазинах такого не было, нашел его на этом http://chip-nn.ru сайте по фотографиям (номер для поиска JFV0A1104K100000B ). Всем спасибо, надеюсь это еще кому-нибудь пригодится.