ESpec - мир электроники для профессионалов


Ariston Clas при включении на столе err 307

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу 1, 2  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #1 от 12/11/2009 17:10 цитата  

При включении на столе с сэмитированными датчиками пресостатом выдаёт err 307. Включаютс насос вентилятор в зависимости от режима трёхходовой клапан. При попытке запуска в режиме отопления выдает СХХ, где ХХ - температура по датчику, и Err 307. На генератор розжига и газовый клапан напряжения не поступают. Входит во все меню параметров. Показывает состояние вентилятора датчика давления. Помогите пожалуйста советом... Может кто сталкивался сумашествие
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #2 от 12/11/2009 18:11 цитата  

Trosha,
Перепрошивать надо, однако, обе EEPROM.




Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #3 от 13/11/2009 09:00 цитата  

Я это знаю только прошивки нет.. Есть прошивки только для ключей.. Еслиб кто поделился я мог бы тоже кое что дать..
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #4 от 13/11/2009 16:36 цитата  

Trosha писал:
Я это знаю только прошивки нет......
Вот тут - ты меня извини. Ничего тебе лично я не дам. Хотя - наработки имеются.
Ты уже успел свою квоту выбрать и нахулиганить вдогонку в пьяном безобразии.
В следующий раз будешь сначала думать, а потом сторить пальцы веером, извините...
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #5 от 13/11/2009 16:49 цитата  

Ну не дашь так и не надо будет новая плата солью сам. смех
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1728
AKVA-TERM
 
Сообщение #6 от 13/11/2009 19:53 цитата  

Trosha писал:
...... солью сам. смех

Не факт что будет работать. Тебе наверное еще не все известно об этих платах.
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #7 от 14/11/2009 13:12 цитата  

Ну если поделишся информацией та буду очень благодарен.
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #8 от 17/11/2009 10:45 цитата  

Перешил обе EEPROM ситуация такая настройки изменяет и запоминает на reset не реагирует на датчики не реагирует. Питающие напряжения в норме.
barsekhyan 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #9 от 21/11/2009 23:26 цитата  

ERR -307 oznachayet karotkaya zamikaniy
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #10 от 25/11/2009 14:41 цитата  

Хорошая вресия, но КЗ нету. Может кого есть другие предположения? Буду очень благодарен.
julspat 
Бывалый
Сообщения: 60
julspat
 
Сообщение #11 от 27/11/2009 14:50 цитата  

Внимательно просмотри дорожки и кнопку Reset до процесора.У меня тоже нерабочая плата но по питанию - PC02(PTC C890)
сопротивление 180 омм ,так и должно быть? Померяй у себя на плате.
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #12 от 27/11/2009 15:51 цитата  

Reset идет на 9 ногу проца и транзюк коллектор 3Gs
julspat 
Бывалый
Сообщения: 60
julspat
 
Сообщение #13 от 27/11/2009 16:07 цитата  

Проверяй обвязку проца - микросбоки резисторов,кондючков(RB09-RB03),(CA01-CA05). Завтра тоже буду делать со своей.
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #14 от 27/11/2009 16:28 цитата  

Ты имел ввиду "Внимательно просмотри дорожки и кнопку Reset до процесора" reset проца? или кнопку reset.

ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 15:30

Так PC02 в цепи оинизации стоит это как минимум Err501 сопротивление 134 ома.
julspat 
Бывалый
Сообщения: 60
julspat
 
Сообщение #15 от 27/11/2009 17:11 цитата  

Вот мою плату мы вроде сделали ,виновен PC2 . Сопротивление выросло на 60 ом,а при работе может еще увеличиться.
А ты прошивку слил с рабочей платы, у меня есть но я слил с той что щас делаю не знаю рабочая ли она(тоесь с двух 93с76 -х)
Клиент принес токо плату без управления и табло.
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #16 от 27/11/2009 17:14 цитата  

В том и проблема шо не слил недовольство, огорчение если можешь то кинь только укажи где какая.
julspat 
Бывалый
Сообщения: 60
julspat
 
Сообщение #17 от 27/11/2009 17:28 цитата  

Смотри в личку
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #18 от 01/12/2009 15:11 цитата  

Где в личке?. Модет кто поможет с прошивкой????? HELP
julspat 
Бывалый
Сообщения: 60
julspat
 
Сообщение #19 от 03/12/2009 20:07 цитата  

Trosha, ты где пропал - шить и паять надо 5 минут.Ты сделал свою плату? У меня Error 601 - чтобы это значило?
anatol22 
Завсегдатай
Сообщения: 405
anatol22
 
Сообщение #20 от 04/12/2009 00:00 цитата  

" Если реле не срабатывает, через 20 с осуществляется защитное отключение 6 08 , при этом вентилятор продолжает работать (модели с герметичной камерой сгорания). В моделях с открытой камерой вместо этого осуществляется контроль показаний датчика температуры (даже в процессе работы). Если датчик температуры срабатывает при перегреве продуктов сгорания, осуществляется защитное отключение 6 01"

"В аппарате имеется датчик перегрева с автоматическим сбросом ,сигнал с которого подаётся на ЭБУ, чем обеспечивается контроль отвода продуктов сгорания. При нарушении нормального отвода
осуществляется защитное отключение аппарата, на дисплей панели управления выводится код ошибки 6 01
Это может происходить в следующих случаях :
Срабатывает датчик перегрева (уставка 75±3 °С).
Нормальная работа аппарата восстанавливается через 12 мин после сброса датчика перегрева.
В случае отключения и включения питания ЭБУ отсчёт времени обнуляется. "

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу 1, 2  След.
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP