ESpec - мир электроники для профессионалов


Hermann habitat2 был скачек напряжения сети.

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
санчес 
Участник
Сообщения: 212
 
Сообщение #1 от 31/08/2009 06:05 цитата  

Hermann habitat2 был скачек напряжения сети. Красный светодиод постоянно мигает . Инициализация процессора ничего недала - могли вылететь процессор ?
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #2 от 31/08/2009 13:47 цитата  

санчес,
Мигание частое или нет? Проверяй все элементы в цепях опроса датчиков NTC. Я бы проверил сопротивление между 16 ногой процессора и общим проводом.
санчес 
Участник
Сообщения: 212
 
Сообщение #3 от 01/09/2009 05:04 цитата  

Мигает не часто , между 16 ногой и землей - 25 кОм
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #4 от 01/09/2009 08:58 цитата  

санчес,
Скорее всего процессор жив. Проверяй обвязку, в том числе и SMD-емкости.
Юрий Сытник 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #5 от 13/11/2011 18:50 цитата  

Добрый вечер! Котел Herman Habitat 2.После перенапряжения в сети сгорел предохранитель на плате управления. При его замене-сгорел следующий. В чем может быть причина. Спасибо.

IMAG0098.jpg
 Описание:
 Размер файла:  184.65 КБ
 Просмотрено:  323 раз(а)

IMAG0098.jpg


IMAG0103.jpg
 Описание:
 Размер файла:  169.33 КБ
 Просмотрено:  295 раз(а)

IMAG0103.jpg


xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21627
xarl
 
Сообщение #6 от 13/11/2011 18:57 цитата  

Юрий Сытник, хулиганить перестанешь? недовольство, огорчение
тебе что не понятно?
Юрий Сытник 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #7 от 13/11/2011 19:20 цитата  

Я не хулиганю, а пытаюсь прикрепить файл с фотографиями!!!!
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21627
xarl
 
Сообщение #8 от 13/11/2011 20:07 цитата  

Нет, ты свой вопрос задал в одной теме, а когда тебе предложили ознакомиться с Правилами, наплюнул и задаешь тот же вопрос в другой теме, при этом не предпринял ничего для локализации неисправности. Как прикажешь это расценивать?
Действий нетути... подшучивать, дразнить
Похоже надо обратиться к специалисту.
Юрий Сытник 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #9 от 13/11/2011 22:29 цитата  

Ознакомившись с правилами, нашёл тему с таким же названием и предпринял попытки для локализации. Догадываюсь, что надо обращаться к специалисту. Но на завтра опять облэнерго отключает на целый день свет и мастера приглашать смысла нет. После сегодняшнего отключения электричества, с котлом и случилась такая неприятность. Хотел попробовать сам, поскольку без горячей воды плохо. Спасибо за ответ.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21627
xarl
 
Сообщение #10 от 13/11/2011 23:02 цитата  

А во время переключения ничего не вышло из строя кроме котла? Как у соседей?
Если да,то надо спрашивать с этого вашего энерго. У нас это прокатывает однозначно, если даже доходит дело до суда. Только оформить надо это соответствующим образом.
Юрий Сытник 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #11 от 13/11/2011 23:34 цитата  

Практически вся техника была отключена, есть уже печальный опыт. У соседей все в порядке.

Перейти: 