ESpec - мир электроники для профессионалов


ViessmanN Vitopend 100-WH1B выходят из строя насосы

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
SKS 
Участник
Сообщения: 184
SKS
 
Сообщение #61 от 31/10/2012 23:26 цитата  

И что смущает?Ставим со свистом.
Muty 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #62 от 03/11/2012 23:05 цитата  

SKS писал:
И что смущает?Ставим со свистом.

То есть, в данном случае размер не решающий? Можно ставить?
SKS 
Участник
Сообщения: 184
SKS
 
Сообщение #63 от 04/11/2012 00:17 цитата  

Можно-проверено.
Muty 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #64 от 04/11/2012 00:23 цитата  

SKS, спасибо, обязательно попробую
Muty 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #65 от 04/11/2012 16:27 цитата  

Попробовал поставить крыльчатку с выступом большего диаметра. Не получилось. Село поначалу нормально, но потом выступом крыльчатка уперлась в корпус и подклинила. Даже запускать не стал, винтом прокручивал. СтОит ли подрезать выступ? Или всё-таки поискать насос с подходящим размером? Если вдруг кто подрезал - подскажите на сколько? Не повлияло ли это на давление, создаваемое насосом?
slavagr13 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #66 от 05/11/2012 08:20 цитата  

Я подрезал (на глаз), особо не парился. Около года назад. Работает без проблем.
vladvoda 
Бывалый
Сообщения: 92
vladvoda
 
Сообщение #67 от 06/11/2012 17:53 цитата  

подрезал на 1.5 мм , но все системы маленькие не более 5 радиаторов, так что перепада давления хватает
Muty 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #68 от 06/11/2012 21:55 цитата  

У меня две полутораметровые батареи и две полуметровые +теплый пол в ванной и туалете на первом этаже и еще 4 батареи на втором. Вот и переживаю, что не вытянет.
vladvoda 
Бывалый
Сообщения: 92
vladvoda
 
Сообщение #69 от 07/11/2012 19:09 цитата  

тогда ищи маде ин франсе, они походят без подпиливания
fogoffwar 
Завсегдатай
Сообщения: 402
 
Сообщение #70 от 14/11/2012 00:45 цитата  

Muty, допонительную прокладку поставь - и подпиливать не придется
Muty 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #71 от 16/11/2012 21:49 цитата  

vladvoda писал:
тогда ищи маде ин франсе, они походят без подпиливания

Не угадано. Реальный France из Эуропы - тоже 30мм. Подработал напильником - работает тихо и качественно. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ!
ПыСы. На этой неделе еще у одного человека случилось такое же чудо. Но мы теперь умные)))
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21627
xarl
 
Сообщение #72 от 16/11/2012 21:53 цитата  

Muty, кто это мы?
vladvoda 
Бывалый
Сообщения: 92
vladvoda
 
Сообщение #73 от 23/11/2012 10:29 цитата  

на счет прокладки не догадался смущен
VladMatematiK 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #74 от 13/04/2015 13:09 цитата  

Здравствуйте, такая проблема, насос слетел с данной модели котла viessmann vitoped 100 двухконтурный , не знаю как его снять, объясните незнающему человеку :D
ANDYZL 
Участник
Сообщения: 132
 
Сообщение #75 от 13/04/2015 13:29 цитата  

слейте воду с котла. винты под шестигранник 5ку на серебристом корпусе насоса(один из них внизу виден на вашем фото)

ДОБАВЛЕНО 13/04/2015 14:31

да, вы снимите голову насоса, т.к. весь насос снимать не нужно. меняется только голова
Val64 
Участник
Сообщения: 219
 
Сообщение #76 от 13/04/2015 23:02 цитата  

ANDYZL, А Вы можете дать 100 процентную ( не 99, а именно 100% ) что новый насос для этого котла - не модернизирован каким то образом?( например колесо другое или еще что то, что может повлиять на производительность, или , не дай бог, не сломается колесо рабочее при сборке? ) и вообще заказан на том же самом заводе?
Например у нас на Vaillant котлы в основном шли с насосами Wilo , а вот на запчасти чаще приходит Grundfoss. Головы у них разные.
ANDYZL 
Участник
Сообщения: 132
 
Сообщение #77 от 13/04/2015 23:33 цитата  

javascript:emoticon('Val64, ')на фото Wilo , под эту улитку Grundfoss не подойдет. при снятой голове вам будет вполне понятно ,какой конфигурации рабочее колесо насоса и выбрать соответствующее. на фото насос с одной скоростью(упрощенный вариант) так что с подбором по мощности проблем нет .вопрос - как снять? а 100% гар-ю на соответствие, могу дать при личном участии улыбка
VladMatematiK 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #78 от 14/04/2015 17:05 цитата  

Вот такая вот проблема , стёрлось покрытие с ротора, можно ли найти другой вал с ротором или придётся менять насос?
VladMatematiK 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #79 от 14/04/2015 17:55 цитата  

сейчас проблема с финансами недовольство, огорчение(
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1728
AKVA-TERM
 
Сообщение #80 от 14/04/2015 18:47 цитата  

VladMatematiK писал:
можно ли найти другой вал с ротором или придётся менять насос?

придется менять всю "голову".