ESpec - мир электроники для профессионалов


Demrad Kalisto нет запуска искры

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Fil721 
Участник
Сообщения: 125
Fil721
 
Сообщение #1 от 12/01/2012 16:03 цитата  

Плата ROTA KMB-DD03 DnV-1.11 . котел включается зпускается насос . вентилятор .. должна быть искра ее нет . уходить в аварию - неисправность горелки или подачи газа. плату на столе проверял блок искрообразования запускается подачей напряжения на оптосимистр . получается нет сигнала с процессора ... имитацию пламени процессор определяеть . в чем причина не пойму рёв в три ручья
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #2 от 12/01/2012 17:26 цитата  

Пресостат посмотри он наверное не срабатывет. Или турбина не создает нужное давление
Fil721 
Участник
Сообщения: 125
Fil721
 
Сообщение #3 от 12/01/2012 17:34 цитата  

Trosha писал:
Пресостат посмотри он наверное не срабатывет. Или турбина не создает нужное давление
нет .проверка на столе
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #4 от 12/01/2012 17:47 цитата  

Fil721 писал:
Плата ROTA KMB-DD03 DnV-1.11 . котел включается зпускается насос . вентилятор .. должна быть искра ее нет . уходить в аварию - неисправность горелки или подачи газа. плату на столе проверял блок искрообразования запускается подачей напряжения на оптосимистр . получается нет сигнала с процессора ... имитацию пламени процессор определяеть . в чем причина не пойму рёв в три ручья
Ты уточни чего проверяешь плату в целом или только блок поджига????
Если только блок поджига то он работает а если все плату то см. цепи датчиков и переферии
Fil721 
Участник
Сообщения: 125
Fil721
 
Сообщение #5 от 12/01/2012 17:56 цитата  

Плату в целом на столе . узлы искрообразования и наличия пламени я проверил отдельно . в плате при срабатывания реле вентилятора подается напряжение на схему опознавание пламени и оптопару предназначеную для опознавание включения реле вентилятора . сигнал уходить на процессор но его реакции на включение искры и реле газ.клапана нет . если в это время смодулировать пламя то загорается светодиод 2
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #6 от 12/01/2012 17:58 цитата  

Fil721 писал:
сигнал уходить на процессор но его реакции на включение искры и реле газ.клапана нет . если в это время смодулировать пламя то загорается светодиод 2
чем сигнал смотришь???
Fil721 
Участник
Сообщения: 125
Fil721
 
Сообщение #7 от 12/01/2012 18:00 цитата  

т.е наличие пламени .

ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 18:12

Trosha писал:
Fil721 писал:
сигнал уходить на процессор но его реакции на включение искры и реле газ.клапана нет . если в это время смодулировать пламя то загорается светодиод 2
чем сигнал смотришь???
цифровым мультимером при закрытой оптопаре 0 при открытой 2.5 вольта

ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 18:16

процессор мс908ар32 с флешпамятью .
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #8 от 13/01/2012 09:53 цитата  

А на проц он заходит этот сигнал???
Fil721 
Участник
Сообщения: 125
Fil721
 
Сообщение #9 от 13/01/2012 22:28 цитата  

да сигнал доходить ..
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21628
xarl
 
Сообщение #10 от 13/01/2012 22:37 цитата  

Fil721, ты что?! "доходить .." Как это следует понимать?
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #11 от 14/01/2012 09:16 цитата  

Ну если "доходить" то мысль на этом останавливается...
Fil721 
Участник
Сообщения: 125
Fil721
 
Сообщение #12 от 17/01/2012 13:34 цитата  

xarl писал:
Fil721, ты что?! "доходить .." Как это следует понимать?
какая разница ..с оптопары через резистор прямая дорожка до процессора улыбка .эту плату забрали хозяева .на котел поставили плату от Honneywell . котел греет .

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP