ESpec - мир электроники для профессионалов


ТеплоРосс АПГВК 24-B9, Настройки давления газа.

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
mihaker 
Новичок
Сообщения: 16
 
Сообщение #1 от 03/01/2014 18:06 цитата  

Интересует кто чем руководствуется при подгонке параметров потока(давления) газа.
PL
PH
DH
Плата похожа на плату от котла Grandini

За помощь по определению платы котла огромное спасибо Знакомый с монитора
Electronik22 
Участник
Сообщения: 256
Electronik22
 
Сообщение #2 от 03/01/2014 18:42 цитата  

mihaker писал:
Интересует кто чем руководствуется при подгонке параметров потока(давления)газа.

С какой целью интересует?

ДОБАВЛЕНО 03/01/2014 19:43

mihaker писал:
Плата похожа на плату от котла Grandini

И что?
Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #3 от 03/01/2014 18:51 цитата  

А что там у тебя стоит? И какое соответствие с давлением газа?
mihaker 
Новичок
Сообщения: 16
 
Сообщение #4 от 03/01/2014 19:01 цитата  

Цитата:
С какой целью интересует?

Расход газа, оптимизация его.

Цитата:
И что?

То, что переменные Grandini такие же как у теплоросс.

Цитата:
А что там у тебя стоит?

У меня стоит от завода 78, 58, 48.
Цитата:
И какое соответствие с давлением газа?

Не понял вопроса.
Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #5 от 04/01/2014 13:45 цитата  

mihaker, котел настраивается по давлению газа на горелке. Каждому значению параметра соответствует определенное давление (мощность котла). Эти данные должны быть в инструкции . Но их , к сожалению , нет. Поэтому или опять на поклон в контору или по аналогии с другим таким же (по внутренностям) котлом. И что ты хочешь оптимизировать?
mihaker 
Новичок
Сообщения: 16
 
Сообщение #6 от 04/01/2014 15:57 цитата  

Цитата:
И что ты хочешь оптимизировать?

Расход газа. [/b]

ДОБАВЛЕНО 04/01/2014 17:08

Котел расчитан на 24 квт. Мне бы вполне хватило 12 квт(100м2). Есть смысл настраивать под мою площадь?
Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #7 от 04/01/2014 17:39 цитата  

mihaker, если пользуешься горячей водой , то возможности оптимизировать нет.
Купил Запорожец , а хочешь на нем как на Мерседесе ездить? голливудская улыбка
mihaker 
Новичок
Сообщения: 16
 
Сообщение #8 от 04/01/2014 18:27 цитата  

Знакомый с монитора писал:
mihaker, если пользуешься горячей водой , то возможности оптимизировать нет.
Купил Запорожец , а хочешь на нем как на Мерседесе ездить? голливудская улыбка

Бред, причем тут запор и мерин?
Я чувствую что кпд котла не максимален. Выхлопная труба горячая, значить грею воздух. Возможно нужно немного придавить давление, а может и наоборот.

P.S. ГВС не пользуюсь.
Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #9 от 04/01/2014 18:41 цитата  

mihaker, это не бред , а констатация того , что в твоем котле минимум возможностей по регулировке.
Если ГВС не пользуешься , то у тебя есть возможность ограничить максимальную мощность , параметр PH
mihaker 
Новичок
Сообщения: 16
 
Сообщение #10 от 04/01/2014 21:49 цитата  

А есть подробная информация, что это за параметры и когда какой в работе?
Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #11 от 05/01/2014 06:41 цитата  

mihaker, я тебе в прошлой твоей теме давал , читай внимательнее
mihaker 
Новичок
Сообщения: 16
 
Сообщение #12 от 05/01/2014 08:17 цитата  

Я видел, что вы мне дали, потому и написал подробная информация.
Не понятно, что значить минимальное, максимальное и пусковое?


PL 4C=2.5mbar min давление газа
PH АО=11mbar max давление газа
DH 5D=5mbar пусковое давление газа

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP