ESpec - мир электроники для профессионалов


НЕ отключается розжиг Westen Energy

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
67bmv 
Новичок
Сообщения: 25
67bmv
 
Сообщение #1 от 10/01/2015 01:06 цитата  

Заменил симистор в плате PO111DA на ACS1086S. Не отключается розжиг, то есть постоянно пока есть пламя. Модулятор пламени котел видит, при октлючении датчика уходит в ошибку. Оптроны на управления менял местами, ситуация та же. До меня плата была в ремонте, поменяли стабилитрон на 5V, что в схеме розжига, и два транзюка. Сомневуха насчет стабилитрона на 5V, Или симистор нужен PO111DA. ??? Спасибо !

НЕ отключается розжиг Westen Energy


calinvictor 
Участник
Сообщения: 247
 
Сообщение #2 от 10/01/2015 01:25 цитата  

67bmv, А даташиты, что говорят.Не коректна замена.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #3 от 10/01/2015 09:30 цитата  

67bmv,
Вообще-то ACS1086S = симистор - поэтому он и не закрывается. А надо применять тиристор P0111DA или аналогичный . Или включить ACS1086S через диод.
67bmv 
Новичок
Сообщения: 25
67bmv
 
Сообщение #4 от 10/01/2015 11:14 цитата  

Применял тиристор MCR22-8, ситуация та же, Не отключается розжиг, то есть постоянно пока есть пламя.
anatol22 
Завсегдатай
Сообщения: 405
anatol22
 
Сообщение #5 от 10/01/2015 13:10 цитата  

напряжение на управляющем электроде посмотри.
67bmv 
Новичок
Сообщения: 25
67bmv
 
Сообщение #6 от 10/01/2015 13:14 цитата  

До меня поменяли стабилитрон на 5V верху платы возле 2 смд транзисторов. Нашлась рабочая плата, там на стабилитроне 11V. Попробую стабилитрон на 10V.
anatol22 
Завсегдатай
Сообщения: 405
anatol22
 
Сообщение #7 от 10/01/2015 13:22 цитата  

MCR22 бывают в разных корпусах с разным расположением выводов.
Стабилитрон возле 2 смд транзисторов - 6,2В.
67bmv 
Новичок
Сообщения: 25
67bmv
 
Сообщение #8 от 10/01/2015 13:26 цитата  

Интересно на рабочей плате там 11V

ДОБАВЛЕНО 10/01/2015 14:31

Может мы про разные стабилитроны разговариваем, Иду к клиенту попробую на 10V стабилитрон, заодно и плату по фоткаю.
.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #9 от 10/01/2015 17:08 цитата  

67bmv писал:
Применял тиристор MCR22-8, ситуация та же, Не отключается розжиг, то есть постоянно пока есть пламя.

Цепь управления тиристором что мешает проверить?

67bmv писал:
...Иду к клиенту попробую на 10V стабилитрон, заодно и плату по фоткаю...

Иди ка лучше домой вместе с платой. На рабочем столе ремонтировать удобнее..
67bmv 
Новичок
Сообщения: 25
67bmv
 
Сообщение #10 от 10/01/2015 22:11 цитата  

Попалась рабочая плата, заменил стабилитрон на 10V и рабочий тиристор результат 0. Нет розжига. Перекинул все оптопары, и все что связано с розжигом кондюки, диоды результат 0. Заменил стабилитрон на КС482, заработало. Две платы рабочие, видать где то ещо был не пропай. Плату до меня ремонтировало 2 человека. Всем спасибо!

western.jpg
 Описание:
western
 Размер файла:  263.45 КБ
 Просмотрено:  292 раз(а)