ESpec - мир электроники для профессионалов


Водонагр. Grandini GWH JSD20-10CL не зажигается через душ

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
mntlzr 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #1 от 14/04/2015 19:07 цитата  

Водонагреватель Grandini GWH JSD20-10CL не зажигается через душ, слабый напор.

Помогите разобраться.
Напор воды слабый, очень отличается температура через кран и через душ.
При включении только через душ не зажигается, нужно параллельно приоткрывать горячую воду в умывальнике, только так, сливая часть воды впустую, можно пользоваться душем.
Вопросы:
1- почему она не работает нормально?)
2- она вообще способна подстраивать пламя под скорость протока воды, чтоб держать температуру? (не понимаю зачем ей экранчик с цифрами, если она не держит одинаковую температуру)
3- то что я пометил "А" это дренажный клапан или м/б настройка чувствительности срабатывания?
4- можно ли покрутить винт "В"? это даст срабатывание зажигания при таком малом протоке воды?
5- вроде такие симптомы когда мембрана изнашивается, можно ли самому разобрав этот блок над маркером "А" определить необходимость замены?


https://drive.google.com/file/d/0B9tAtNNWdyDCeHNiVnVTZ1RlRTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9tAtNNWdyDCRnBaaUVvSjNTZEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9tAtNNWdyDCV2prcUY5MV8tMzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9tAtNNWdyDCdExUenNCQTktUTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9tAtNNWdyDCQlVLOG1uUnQ4cVU/view?usp=sharing
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21617
xarl
 
Сообщение #2 от 14/04/2015 19:20 цитата  

mntlzr, во-первых профиль, во-вторых - Водонагреватель Grandini GWH JSD20-10CL
and ua 
Новичок
Сообщения: 15
and ua
 
Сообщение #3 от 15/04/2015 09:07 цитата  

mntlzr, правый регулятор поверните в право до упора, возмите ёмкость с известным объёмом и секундомер, если проток с душа меньше 3 л/мин (это мин проток для включения) то надо думать о проблеме с подачей воды на колонку, а не крутить в колонке, тем более не советую трогать винт В, может получиться паровая бомба
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1728
AKVA-TERM
 
Сообщение #4 от 15/04/2015 09:34 цитата  

Цитата:
не понимаю зачем ей экранчик с цифрами, если она не держит одинаковую температуру


Для красоты он! улыбка
Не рассчитаны эти изделия что бы при малых протоках стабильно держали температуру. Нету как таковой модуляции пламени у этого изделия.

Оставьте изделие в покое или дайте ему нормальный проток.Не подвергайте себя и своих близких опасности.Это газовое оборудование,не компетентное вмешательство чревато плохими последствиями!
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #5 от 15/04/2015 14:34 цитата  

mntlzr,
Ты же проектируешь всякое и ломаешь всякое (судя по профилю) - вот и попробуй хоть раз включить мозги...
Или укажи номер теплотрассы в Украине где ты проектируешь всякое и ломаешь всякое ...





Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP