ESpec - мир электроники для профессионалов


Котел Victoria compact CTFS 24 AF, не откры-т газовый клапан

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
viator 
Бывалый
Сообщения: 36
 
Сообщение #1 от 08/08/2016 19:04 цитата  

Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу сильно не пинать, так как это мой первый опыт с газовыми котлами, но тем не менее. Принесли "посмотреть" плату от выше указанного котла. На столе обвязал так, перемычку на CTN, на разъеме М2 3-4, 7-8 подключил лампочки 220 В на 40 Вт; перемычки на разъёме М8 10-12; 11-13; 14-16; резисторы по 10 кОм на разъёме М9 19-20; 21-22. Соблюдая фазировку подключаю к сети, Загорается светодиод 2 (зеленый), включаю отопление, загорается светодиод 1 (зеленый), реле срабатывают, а лампы (220 В) так и не загораются, через 50 секунд плата уходит в блокировку с красным светодиодом 2. На холодной части оптопары присутствует 4,7 В. Прошу помощи куда копать.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21624
xarl
 
Сообщение #2 от 08/08/2016 19:09 цитата  

viator, читать-читать... подшучивать, дразнить
Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #3 от 08/08/2016 21:06 цитата  

viator, копать в правила открытия темы...
1.Полное название котла
2.Название платы
3. и т.д.
И членораздельно , что и куда подается или нет...
viator 
Бывалый
Сообщения: 36
 
Сообщение #4 от 09/08/2016 05:35 цитата  

Знакомый с монитора, Да, прошу прощения. Плата CE-0051BR3297 0SCHMOD11.
1. Подключил нагрузку на разъем М2 (насос, клапан) контакты 3-4, 7-8. В качестве нагрузки я использовал лампочки накаливания 220В 40W
2. На разъеме М8 контакты 10-12, 11-13, 14-16. Поставил перемычки (имитация работы датчиков DK, TL, PV)

ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 05:37

3. Разъем М9 контакт 19-20, 21-22. (Датчики температуры) исправность терморезисторов SS, SR, имитировал установкой резисторов по 10 кОм
4. Установил перемычку на разъем М11 (КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ)
5. Подключил питание на разъем М1
Включение:
1. Регулятор контура отопления и регулятор ГВС выведены против часовой до упора.
2. Подаем питание: загорается светодиод 2 зеленый.

ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 05:39

3. Устанавливаем регулятор ГВС на 30-60 градусов (1/4) и плавно начинаем поворачивать регулятор КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ. Загорается светодиод 1 зеленый. И все через 50 секунд плата уходит в блокировку.
viator 
Бывалый
Сообщения: 36
 
Сообщение #5 от 09/08/2016 06:31 цитата  

Последние новости, циркуляционный насос включается при включении отопления (патрон лампочки был неисправен, недоглядел, да, каюсь), а газовый клапан на открытие так и не идет...
dynamit 
Бывалый
Сообщения: 86
 
Сообщение #6 от 09/08/2016 06:40 цитата  

А турбина включается?
calinvictor 
Участник
Сообщения: 247
 
Сообщение #7 от 09/08/2016 09:00 цитата  

viator, Если обвязываешь в дымоходном варианте ,то может надо поиграться с джемпером.В названии турбо, в обвязке дымоход, а о перестановке из в нету.
viator 
Бывалый
Сообщения: 36
 
Сообщение #8 от 09/08/2016 11:40 цитата  

Я джампером перевел его в атмосферник (перемычку на CTN).

ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 11:45

dynamit, я перевел его в атмосферный режим.
calinvictor 
Участник
Сообщения: 247
 
Сообщение #9 от 09/08/2016 20:15 цитата  

viator, Ну тогда читай сообщение dynamit?Пофигу у тебя плата турбо или переделай схемотехнику под дымоходник,напряжение на вентил.,все равно должно быть.
viator 
Бывалый
Сообщения: 36
 
Сообщение #10 от 09/08/2016 21:21 цитата  

calinvictor, Напруги на вентилятор тоже нет.
dynamit 
Бывалый
Сообщения: 86
 
Сообщение #11 от 09/08/2016 21:36 цитата  

так проверяй реле
viator 
Бывалый
Сообщения: 36
 
Сообщение #12 от 25/08/2016 19:33 цитата  

dynamit, Проблема была в реле, всем спасибо. Тему можно закрывать
Геннадий66 
Участник
Сообщения: 136
 
Сообщение #13 от 05/09/2016 11:32 цитата  

так и пиши РЕШЕНО неодобрение

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP