Автор | Сообщение |
Panterkin
|
Добрый день, уважаемые специалисты.
Помогите, пожалуйста, определиться с решением проблемы.
Проблема такая:
Не включается самостоятельно поджиг на системе отопления.
При открытии крана с горячей водой поджиг срабатывает, температура начинает расти.
Если открыть кран и сразу же его закрыть, то сработает поджиг и температура будет расти до значений, установленных для контура отопления.
Т.е., например, на СО стоит температура 75, на ГВС - 50.
При открытии/закрытии крана срабатывает поджиг, температура начинает расти до примерно 80 градусов, далее через некоторое время падает.
Если кран не открывать, то температура в СО упадет ниже 40 градусов и самостоятельно расти не будет - поджиг не срабатывает, но циркуляция воды ко контуру идет (слышен звук работабющего насоса). |
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
Ну для начала проверить цепи NTC СО , комнатного регулятора... |
|
Val64
|
Panterkin писал: | но циркуляция воды ко контуру идет (слышен звук работабющего насоса). |
То что он гудит - не значит , что ротор у насоса вращается. необходимо открутить винт для выпуска воздуха и убедиться отверткой - действительно ли он вращается. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21628
|
Panterkin, Род занятий: .....................................? |
|
|