ESpec - мир электроники для профессионалов


Котел BAXI MainFour 240F, не включается контур отопления

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Panterkin 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #1 от 07/12/2016 21:10 цитата  

Добрый день, уважаемые специалисты.

Помогите, пожалуйста, определиться с решением проблемы.
Проблема такая:
Не включается самостоятельно поджиг на системе отопления.
При открытии крана с горячей водой поджиг срабатывает, температура начинает расти.
Если открыть кран и сразу же его закрыть, то сработает поджиг и температура будет расти до значений, установленных для контура отопления.
Т.е., например, на СО стоит температура 75, на ГВС - 50.
При открытии/закрытии крана срабатывает поджиг, температура начинает расти до примерно 80 градусов, далее через некоторое время падает.
Если кран не открывать, то температура в СО упадет ниже 40 градусов и самостоятельно расти не будет - поджиг не срабатывает, но циркуляция воды ко контуру идет (слышен звук работабющего насоса).
Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #2 от 07/12/2016 22:19 цитата  

Ну для начала проверить цепи NTC СО , комнатного регулятора...
Val64 
Участник
Сообщения: 219
 
Сообщение #3 от 08/12/2016 07:38 цитата  

Panterkin писал:
но циркуляция воды ко контуру идет (слышен звук работабющего насоса).

То что он гудит - не значит , что ротор у насоса вращается. необходимо открутить винт для выпуска воздуха и убедиться отверткой - действительно ли он вращается.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21628
xarl
 
Сообщение #4 от 08/12/2016 10:34 цитата  

Panterkin, Род занятий: .....................................?

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP