ESpec - мир электроники для профессионалов


Viessmann Vitopend100 WHEA -не работает на отопление

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
minduska 
Бывалый
Сообщения: 30
 
Сообщение #61 от 26/01/2017 09:26 цитата  

провода в норме
а датчик боилера может быт чем то связан с етим?
Deyev 
Участник
Сообщения: 206
 
Сообщение #62 от 26/01/2017 12:34 цитата  

minduska, да, если датчик бойлера подключен к котлу. Попробуйте просто отключить его
minduska 
Бывалый
Сообщения: 30
 
Сообщение #63 от 26/01/2017 12:50 цитата  

ок
попробую,
просто в слух мыслю... моххет ли быт ок как связан (с похой стороны), если ка мониторе котла показивает температуру боды в бойлере (и температура изменяетса, если отркыт кран горячей воды)
minduska 
Бывалый
Сообщения: 30
 
Сообщение #64 от 27/01/2017 08:30 цитата  

нужен колективный разум улыбка
ошыбка 28 говорит о размыкание датчика тепература подающей магистрали - мужно проверит датчик гидралического разделителя

ДОБАВЛЕНО 27/01/2017 08:31

из мануалла как бы выходит что етот датчик - не тот которыйДТ котловойводы, и не тот, который датчик боийлера. Выходит что етот дачик - штекер, который вставляетса в ел. плату?
и проверит етот штекер? на рисунке ремонта указан как ХЗ.
они вообще ремонтопригодны, заменяемые?
minduska 
Бывалый
Сообщения: 30
 
Сообщение #65 от 30/01/2017 13:28 цитата  

проблема решена

мастер ресет/ом електроники
после етого ошыбка изчезла и непоявляется