ESpec - мир электроники для профессионалов


КОЛВІТЕРМ 28СТ нет запуска турбины и розжига

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу 1, 2  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
valendorn 
Новичок
Сообщения: 26
 
Сообщение #1 от 07/11/2017 01:18 цитата  

Доброго времени суток.
Есть газовый котел украинского производства КОЛВІТЕРМ 28СТ, шильдик прилагается.
отработал прошлый сезон, после ТО, этой осенью перестал запускаться.
После самодиагностики и запуска турбины должен произойти розжиг, но этого не происходит, потому что мотор турбины начинает вращаться и останавливается,
есть светодиодные индикаторы, один из них после самодиагностики сигнализирует об ошибке, часто моргает.
На руках сейчас плата розжига, планируется замена релюшек.
плату управления и внешний вид сфотографировать чуть позже смогу.
Кто нибудь вообще когда-нибудь ремонтировал такой аппарат?

3 (2).jpg
 Описание:
плата розжига
 Размер файла:  441.68 КБ
 Просмотрено:  134 раз(а)

3 (2).jpg


  1 (2).jpg  187.89 КБ  Скачано: 136 раз(а)
gaz1 
Завсегдатай
Сообщения: 321
 
Сообщение #2 от 07/11/2017 08:45 цитата  

valendorn писал:
отработал прошлый сезон, после ТО, этой осенью перестал запускаться.
Ничего в хронологии не напрягает? Прессостат на место подключили?
valendorn писал:
есть светодиодные индикаторы, один из них после самодиагностики сигнализирует об ошибке, часто моргает.

Прежде чем плату ковырять, может разобраться на что котел "жалуется"?
valendorn 
Новичок
Сообщения: 26
 
Сообщение #3 от 07/11/2017 10:00 цитата  

со слов ответственного за газовое оборудование: сервисники что обслуживали котел, сделали профилактику и уехали. Звонили им, но они не могут приехать, да и в электронике они не понимают... странно конечно.
кто прав кто виноват, не мне разбираться, просто нужно как то решить эту проблему, поднапрягли меня...
на пресостате думали может трубки перепутали, проверили, реакция та же.
Турбина дергается, останавливается и автоматика уходит в отказ
Было на какуюто из попыток он раз розжегся, нагрел до 80 отключился и не включился.
Мастера по телефону сказали начать с релюшек.
Хотелось бы услышать мнение со стороны, по этому поводу, именно того, кому доводилось иметь дело с этим колвитермом.
gaz1 
Завсегдатай
Сообщения: 321
 
Сообщение #4 от 07/11/2017 10:49 цитата  

gaz1 писал:
valendorn писал:
есть светодиодные индикаторы, один из них после самодиагностики сигнализирует об ошибке, часто моргает.

Прежде чем плату ковырять, может разобраться на что котел "жалуется"?

Земляк, может все же озвучишь ошибку?
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3134
стопыч
 
Сообщение #5 от 07/11/2017 11:03 цитата  

valendorn, повесь вольтметр на катушку реле вента! и поймешь, нужно ли менять реле...
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #6 от 07/11/2017 11:21 цитата  

valendorn писал:

отработал прошлый сезон, после ТО, этой осенью перестал запускаться.


Вот отсюда и надо начинать!!!!
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1728
AKVA-TERM
 
Сообщение #7 от 07/11/2017 11:41 цитата  

valendorn, Правильно..... оту сименс роскавыривай и выкидывай (юмор)
Шо за подход к ремонту?
filipok09 
Бывалый
Сообщения: 38
filipok09
 
Сообщение #8 от 07/11/2017 13:29 цитата  

что-то мне подсказывает что плата не виновата...

ДОБАВЛЕНО 07/11/2017 13:31

valendorn, начинать нужно не с релюшек а с изучения алгоритма работы котла и проверки всего что касается дымоудаления на котле, а то провозитесь а плата окажется рабочей...
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #9 от 07/11/2017 16:34 цитата  

filipok09 писал:
а то провозитесь а плата окажется рабочей...

Или скорее в результате она станет уже нерабочей((( упс!
Farsh 
Завсегдатай
Сообщения: 507
 
Сообщение #10 от 07/11/2017 19:35 цитата  

valendorn, Так турбина запускается или не запускается?
valendorn 
Новичок
Сообщения: 26
 
Сообщение #11 от 07/11/2017 22:44 цитата  

Farsh писал:
valendorn, Так турбина запускается или не запускается?

турбина делает потуги к запуску и останавливается, пресостат я снимал, прозвонил прибором контакты, всё в норме.
на плате кстати убрал непропаи на фишках разъемов.
сегодня не хватило времени заняться им, завтра проверю мотор турбины отдельно, релюхи приедут тоже завтра.
Велено - сделано... буду менять
я тоже думаю что они не причём...

ДОБАВЛЕНО 07/11/2017 22:50

djclyde писал:
valendorn писал:

отработал прошлый сезон, после ТО, этой осенью перестал запускаться.


Вот отсюда и надо начинать!!!!


Профилактику делают парни с другого города вообще, делают её ещё до того как нам распечатывают пломбу на газовом кране, поэтому проверить всё ли в порядке сразу по гарячему нет возможности.
Бурокрития понимаешь ли...
просто за 10 лет не было такого ещё, то есть всё было в порядке
Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #12 от 08/11/2017 01:19 цитата  

Хрень какая то ... Опечатанный газовый кран ... И что вы там пытаетесь запустить?
И как долго "турбина делает потуги к запуску и останавливается"? Если меньше 1-2 секунд , то нужно "ковырять" плату на предмет определения включения турбины (оптопара или что то похожее) , а может и само реле турбины. И только потом проверка срабатывания прессостата. Хотя может я и не прав...
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #13 от 08/11/2017 15:09 цитата  

вспоминаю энто чудо у нас на попова, так черт с киргаза после ТО мне плату привез - все идеально, а трабл аналогичный и долго он ее возил((((
Пока сам не поехал на адрес.-
Оказалось шо он контакты на пресе попутал- там прес трехпиновый...
Farsh 
Завсегдатай
Сообщения: 507
 
Сообщение #14 от 09/11/2017 20:15 цитата  

valendorn, надо бы турбину запустить принудительно, а вообще вполне наверное и реле виновато
valendorn 
Новичок
Сообщения: 26
 
Сообщение #15 от 11/11/2017 08:00 цитата  

в общем ещё были заменены две релюхи на плате управления.
выявлен отгнивший контакт на погружном датчике, а также было определено что пресостат глючный, с залипающими контактами, из-за последних двух и была вся беда.
всем не равнодушным спасибо
filipok09 
Бывалый
Сообщения: 38
filipok09
 
Сообщение #16 от 11/11/2017 17:09 цитата  

Я ж говорил, что не в плате дело.
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1728
AKVA-TERM
 
Сообщение #17 от 11/11/2017 17:51 цитата  

filipok09 писал:
Я ж говорил, что не в плате дело.

У нас как раз Экстрасенс на форуме уволился.Запишем Вас! подмигивание
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3134
стопыч
 
Сообщение #18 от 13/11/2017 09:16 цитата  

valendorn писал:
пресостат глючный, с залипающими контактами,

Никогда не видел залипания контактов в прессе. Там ток мизерный, чем они приплавятся друг к другу? А клея внутри никакого нет. Чем они залипают?

ДОБАВЛЕНО 13/11/2017 10:21

filipok09 писал:
Я ж говорил, что не в плате дело.


Так реле он сменил, таки. подмигивание
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1728
AKVA-TERM
 
Сообщение #19 от 13/11/2017 15:46 цитата  

стопыч писал:

Никогда не видел залипания контактов в прессе.

Они залипают!
valendorn 
Новичок
Сообщения: 26
 
Сообщение #20 от 14/11/2017 17:36 цитата  

маркировка на прессостате 80/65Pa
так понимаю коммутируемый ток 1(0,5) A напряжение 250V
найти с такими же параметрами давления не могу.
есть на 70/60Pa или 89/74Pa
есть 80/68Pa, но он не трехконтактный
если поставить 89/74Pa не появятся ли потом хлопки в горелке?
или лучше поставить с меньшими параметрами?

IMG_20171112_191049.jpg
 Описание:
 Размер файла:  315.6 КБ
 Просмотрено:  123 раз(а)

IMG_20171112_191049.jpg



Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу 1, 2  След.
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP