ESpec - мир электроники для профессионалов


в Back-UPS сгорел транс. измерительный, чем заменить?

  Список форумов » Настольные компьютеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
ProxyKZ 
Новичок
Сообщения: 24
 
Сообщение #1 от 03/02/2007 12:18 цитата  

Принесли Back-UPS 500 (BK500I) после включения в 380В.
Осмотр выявил: выгорел варистор MON2 и F2.
Заменил детали проработал пару минут и снова сгорел F2 и сгорела первичная обмотка измерительного транс-а T1.
Чем его можно заменить, откуда взять такой?
И отчего он горит, не сгорит ли снова, после замены?
Заранее благодарен за советы.
ProxyKZ 
Новичок
Сообщения: 24
 
Сообщение #2 от 05/02/2007 06:16 цитата  

Насколько я понял, этот транс. намотан впредел уже и горит скорее всего от перенапряжений. Я на правильном пути? улыбка
ProxyKZ 
Новичок
Сообщения: 24
 
Сообщение #3 от 06/02/2007 05:46 цитата  

Напряжение 16,3В на вторичке должно быть,
а Какой ток должен держать этот транс подскажет кто-нибудь?
ProxyKZ 
Новичок
Сообщения: 24
 
Сообщение #4 от 07/02/2007 06:20 цитата  

Определились вроде.
Ток 0,6-1А, напряжение 16-17В

p.s. - видимо я тут один недовольство, огорчение

Добавлено 07/02/2007 07:20

Тема закрыта, за остутствием помощи.
Mikkey 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 3652
Mikkey
 
Сообщение #5 от 07/02/2007 11:59 цитата  

http://forum.upsclub.org/viewtopic.php?t=65

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Настольные компьютеры



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP