ESpec - мир электроники для профессионалов


Плата контроля фаз БКУ24 для тепловой завесы Тепломаш

  Список форумов » Другая аппаратура

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
sergey21_ 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #1 от 12/03/2013 19:13 цитата  

При включении 3-х фаз и N сгорает предохранитель - неполадки самой платы или ошибка схемы коммутации блока? Блок коммутации и управления БКУ 24 (405Е) только с завода-изготовителя.
На что обратить особое внимание.
19.03.2013 г. Всем спасибо -разобрался сам. Оказывается сгорел диодный мост - на выходе моста тестер показывает "закорочено" , хотя визуально ничего невидать. скорее всего виноваты установщики тепловой завесы - нарушили коммутацию и подали на управление вместо 220 В все 380 В.

есть фото и задней части платы


sergey21_ 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #2 от 12/03/2013 19:35 цитата  

Прилагаю общий вид блок БКУ 24 для тепловой завесы.
При включении пульта ДУ , подаче 380В на автомат и установке перемычек между 1 и 2 контактами колодок Х1, Х2, Х3 (заводская) - эмитация нормального пуска , горит предохранитель платы контроля фаз.
НО при эмитации обрыва одной из фаз красный светодиод горит, следовательно плата ПКФ вроде рабочая.
По паспорту - управляющая фаза С, в реальности - фаза А. На заводе неохотно комментируют изменения - говорят, что можно и так.
Пояснения: синяя кнопка - приставка выдержки времени ПВЛ-22, справа - контактор РЭК 78/4.
Где искать неисправность в коммутации проводов или плате контроля фаз?




  400Ebrizg (1).zip  1.3 МБ  Скачано: 307 раз(а)
KRAB 
Распугиватель клиентов
Сообщения: 21704
KRAB
 
Сообщение #3 от 12/03/2013 23:03 цитата  

на "мастера", которого следует заменить на МАСТЕРА, а не доверять сантехникам лезть в аппаратуру

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Другая аппаратура



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP