Сообщение #1 от 06/08/2011 01:08 цитата  

АКБ дохлая,заменил,при попытке запуска кратковременно загораются все светодиоды на табло,кратковременно пищит и все,далее никакой реакции.При осмотре никаких видимых повреждений,полевики целы,реле проверил,заменил все электролиты,т.к.в большинстве своем они были дохлые.Реакция при запуске не изменилась.Достал приборы и осциллограф.Постоянные напряжения на элементах схемы все в наличии,но на входах мощных ключей нет импульсов.IC17 импульсы выдает,на вход IC14 импульсы приходят,а с выхода ничего нет!Прежде чем заказывать новую микросхему,а это долго и проблематично,хотелось бы быть уверенным,что она неисправна,может все таки причина кроется в чем то другом.
aleksandr58 
Бывалый
Сообщения: 83
 
Сообщение #2 от 08/08/2011 10:56 цитата  

Проблема решена,не знал,что попаду в общество глухонемых,но все равно спасибо!