Автор | Сообщение |
savan1970a
|
dima77_5 писал: | Также ГР не только идеальное решение для систем, состоящих из большого количества зон и котлов, но и один из самых корректных способов установить в систему дополнительный циркуляционный насос, если гидравлическое сопротивление системы отопления слишком велико для встроенного в котел насоса.
А может это и решение для меня ??? | скорей всего вы не сможете добится нормальной рабаты, если в первых радиаторах прекрыть краны то котел будет быстрее набирать температуру, и выключатся по набору температуры, тоесть всеравно радиаторы 4 и 5 не будут нормально прогреватся, а котел будет чаще включатся и выключатся, плюс ище я так понимаю что радиаторы чугуные старого образца, в которые идет 3,5 литра воды, а ето все надо нагреть |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
savan1970a, Ты бы на дату сообщения ,на которое даешь комментарий , посмотрел А если на ближних батареях краны по обратке прикрывать то все батареи будут теплыми! |
|
dima77_5
|
Спасибо ребята за ответы, я все время захожу и просматриваю, ведь никто толком ничего сказать не может , кроме как все менять. Пока поставил краны на полотенцесушитель и прикрыл полностью батарею №4 в саоей комнате, остальные вроде как выровнялись в детских стало гораздо теплее.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2014 05:24
grinko писал: | savan1970a, Ты бы на дату сообщения ,на которое даешь комментарий , посмотрел А если на ближних батареях краны по обратке прикрывать то все батареи будут теплыми! |
Если так делать, то почему-то по горизонтали батареи становятся холодными от средины к низу. |
|
savan1970a
|
потому что плохая церкуляция |
|
|