Автор | Сообщение |
роман анатольевич
|
Добрый день! Имеется котел нова флорида вела компакт. Верой и правдой отработал 5 лет, сейчас же происходит следующее: в режиме отопления котел работает нормально,но если на долго (более 3минут) включаем ГВС давление на котле падает меньше 0,6 и котел блокируется. При подпитке водой котел включается ,но при включении ГВС все повторяется вновь. Отмечу: видимых утечек системы отопления нигде не обнаружено. Как вообще такое может быть? |
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3150
|
роман анатольевич, за какое время работы гвс падает давление в СО до 0,6бар? Техобслуживание проводилось, или экономим?
Мож отозвался бы мастер в Вашем регионе, но Вы нигде не живете...
ДОБАВЛЕНО 07/04/2015 16:28
Да, просмотрел, (более трех минут). На ТО!
|
|
роман анатольевич
|
Давление падает в среднем за 10 мин работы ГВС. ТО проводилось год назад. С мастерами у нас в г.Нижнем Новгороде проблем нет. Просто я сам сервис-инженер только в другом направлении и вызов мастера за 3000 руб я себе не прощу! |
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3150
|
роман анатольевич писал: | вызов мастера за 3000 руб я себе не прощу! |
А у тех-же мастеров и спрашиваете...
Котлу провести ТО и все будет норм. |
|