Автор | Сообщение |
smaxx
|
Искал по форуму - нашел: моя ситуация один в один, только котел отслужил верой-правдой 8 лет, а теперь появилось "это". Т.е при включении ГВС (отопление отключено) котел запускается, работает секунд 15-60 (по-разному), потом гаснет -загорается зеленый светодиод-пламя пропадает-вода течет, потом опять запускается-оранжевый св- газ горит, потом красный св- авария!
Експирименты: помыли теплообменник, уменьшили газ, температуру задатчика воды - без толку
Залез внутрь снял вообще аварийный датчик (неотключая повесил в воздухе) Котел работает!
Т.е причина все же в перегреве.Или в датчике?
В электронике я чайник, вплату лезть не собираюсь, искать мастера пока не получается (промывка теплообменника обошлась в 500 грн и мастер ушел после этого в подпол)
Кто что может посоветовать? Работать без аварийной защиты страшновато, но и мыться хочется хотя бы иногда
|
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21740
|
smaxx, "В электронике я чайник" - не лезь... |
|
smaxx
|
xarl писал: | smaxx, "В электронике я чайник" - не лезь... |
Дык я и не лезу...просто помыться хочется. Вот и спрашиваю что сделать могу сам, без "мастера". Може этот датчик менять надо или еще что, подскажите "чайнику" |
|
шайтан
Виртуоз болгарки
Сообщения: 5879
|
smaxx писал: | ...просто помыться хочется.Вот и спрашиваю что сделать могу сам, без "мастера". |
ставишь пару вёдер воды на плиту, когда вода нагреется - выливаешь её в ванну, разбавляешь при надобности холодной и мойся на здоровье.
|
|
ANDYZL
|
причина в дымоходе. плохая тяга. возможные причины- нарушена герметичность дымохода, недостаточная высота,забиты соты теплоообменника., герметичность соединения дымоотвода котла с дымоходом. |
|
|