ESpec - мир электроники для профессионалов


Beretta 24 CIAO C.A.I. Угарный газ идет через дымоуловитель.

  Список форумов » Нарушения правил

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
благожитель 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #1 от 24/03/2015 21:01 цитата  

Добрый вечер, форумчане.

Такая ситуация, из канала вытяжки дует в сторону кухни, таким образом при долго включенной горячей воде попадают отработавшие газы в кухню через дымоуловитель котла. В кухне невозможно находится, режет глаза и болит голова, только что котел сам отключился.

Вопрос: можно ли заклеить термостойким герметиком отверстия в дымоуловителе? Какие могут быть последствия, кроме того, что котел не отключится при забитой вытяжке?
STIPLER 
Халтурщик
Сообщения: 5865
STIPLER
 
Сообщение #2 от 25/03/2015 05:46 цитата  

благожитель писал:
Какие могут быть последствия, кроме того, что котел не отключится при забитой вытяжке?

Летальные. Отравление угарным газом. И будешь ты не "благожитель", а вполне себе благопокойник. Вызови трубочиста.
благожитель 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #3 от 25/03/2015 21:21 цитата  

STIPLER писал:

Летальные. Отравление угарным газом. И будешь ты не "благожитель", а вполне себе благопокойник. Вызови трубочиста.

трубочист вряд ли поможет. Высококвалифицированный газовщик нужен.

Зеркало в вытяжную шахту подсовывал - видно небо. Многоэтажный дом. Дуть должно в сторону шахты. Но почему-то дует в кухню через дымоуловитель котла и получается, что отравление угарным газом, в моей ситуации, более реально с открытым дымоуловителем.
STIPLER 
Халтурщик
Сообщения: 5865
STIPLER
 
Сообщение #4 от 25/03/2015 22:45 цитата  

благожитель, Можно обмануть ближнего своего. Это даже поощряется некоторыми религиями. НО! Обмануть законы физики и химии - не воз мо ж но!!!
благожитель 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #5 от 26/03/2015 20:42 цитата  

Значит угарный газ может поступать через камеру сгорания котла назад в кухню. Не имел дела с котлами открытой камеры сгорания. Отработавшие газы самотеком, видимо, идут вверх по вытяжной шахте. Буду газовщика приглашать, может вентилятор для принудительного отвода газов придется ставить в шахту, осталось придумать как сделать так, чтобы он включался вместе с горелкой.
благожитель 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #6 от 13/08/2015 08:19 цитата  

Проблему выхода угарных газов решил путем герметизации щелей в стыках оцинкованных колен на выходе отработавших газов у котла.

Герметизировал огнеупорным герметиков для каминов и печей Tytan.