Автор | Сообщение |
xSanders
|
Нужна помощь в ремонте APC BK500-RS шасси 640-0287H-Z REV22. Схемы на этот upc не нашел
Проблема такого плана - не работает от аккумулятора при пропадании света он пытается перейти на батарею ( слышен щелчок реле и через 1 сек выдает перегрузку (overload) даже без нагрузки ) . При включении в сеть мигает индикатор сети. По истечении 3 секунд переключается на аккумулятор и сразу без теста переключается на сеть. В таком режиме работает дальше.
Гугль посоветовал посмотреть реле. Реле заменил на другое ( с рабочего UPCа ) ситуация не поменялась. Эффекта нет.
Гугль посоветовал проверить электролиты C4 и C5 емкость 22mf есть . На всякий случай поменял. Эффекта нет. Пухлых электролитов нет. Емкости не отличаются от номинала.
Питание LM324 (-9.4) 11н. (+13.4) 4н.
Замена батареи ничего не дает, транзисторы инвертора (два на радиаторах, два без них) прозвонил c выпаиванием из схемы - кз нет на всякий случай заменил на новые . Эффекта нет . Заряд на батарею (со снятой АКБ) идет 13,5В.Зарядка построена на TNY255. Что это может быть и куда копать? |
|
apc
|
Можно посмотреть на плату?..интересует - отсутствие элементов.Схему выложу скоро. |
|
xSanders
|
Вот - тут немного другая ревизия но суть таже |
|
apc
|
Прозвоните трансформатор.На плате они обозначены XFMRHOT XFMRNEU .Между собой.Должно быть 10.4 ом.Если их отключить то в точности воспроизводится ваша проблема.
BK_0287.zip 779.51 КБ Скачано: 877 раз(а)
|
|
xSanders
|
apc писал: | Прозвоните трансформатор.Должно быть 10.4 ом. |
Прозвонил у меня 8 ом. Попробовал отключить от платы все обмотки, на выходную обмотку ( белый и черный тонкие провода ) через предохранитель 3А подал 220В. Предохранитель сгорел - похоже что проблема в трансформаторе |
|
xSanders
|
Купил в СЦ Apc трансформатор - все заработало. |
|