Автор | Сообщение |
I.Cherry
Фанат форума
Сообщения: 4890
|
Такая тема может иметь право на жизнь в разделе Газовые котлы?
и еще прошу, чтоб ее сделали главной.. т.е . постоянно наверху..
..конечно, могут быть возражения ,что не так назвал.. или еще хуже - не по правилам..
я, как когда то такую темку создал на МОНИТОРЕ.. ( да, именно я ) теперь прошу модераторов разрешить подобную и здесь сделать..
Но на мой взгляд можно ( и нужно) сделать маленькое отступление от правил.. ведь не все и не о всем можно потрындеть в общем флейме.. это как бы например, для автомобилистов - о своем.. котловикам - о своем. и т.д. |
|
VikBel
Старший модератор
Сообщения: 5378
|
Да вот недавно повесил этот самый котёл посматриваю на него а потрындеть по этому поводу не с кем. Мож и ремонтом бы занялся не чинит толком их у нас не кто. |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33876
|
I.Cherry, не вижу смысла. Мало мест где можно потрындеть? Предлагаешь в каждой ветке устраивать курилку? Так курить вредно, работать надо. А трындеть в свободном сколько угодно
Тему скоро удалю |
|
VikBel
Старший модератор
Сообщения: 5378
|
Мелиор писал: | Тему скоро удалю | Может лучше в свободное перекинуть? |
|
I.Cherry
Фанат форума
Сообщения: 4890
|
Мелиор, вот как раз хотел об этом с тобой и потрындеть.. ну вот посмотри -
Ну чем плохо?
А я вижу смысл в таком флейме.. потому как у котловика есть свои трынделки.. которые не идут в ровень общему радиоэлектронному флейму...
ДОБАВЛЕНО 14/01/2011 22:10
VikBel, не .. именно фишка в том что те кто с котлами туда почти никогда не ходят.. просто оставляют форум и...
ДОБАВЛЕНО 14/01/2011 22:11
Именно задумка в том чтоб в Газовых котлах создать подобну тему.. Можно как то подправить название.. но уничтожать - не, не нужно..
ДОБАВЛЕНО 14/01/2011 22:12
Мелиор, ну ты же сам бываешь на мониторе.. в том же флейме.. ну зачем удалять?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2011 22:14
А .. а если проголосовать? - нужна ли подобная тема в Газовых котлах? |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33876
|
I.Cherry, во-первых ты не поверишь, но я на мониторе не бываю. Мне хватает общения и работы здесь. Заходил туда всего-то пару раз, как гость. Голосовать не будем, я согласен, что в принципе задумка хорошая, но пока в котлах не будет модератора, в теме этой будет бардак, так как в ней будут писать и клиенты и мастера и все кому не лень. Я просто не в состоянии буду следить за общением в этой теме и отделять, разделять, удалять... Я сам в котлах не очень разбираюсь. Точнее вообще не разбираюсь и слежу только за соблюдением правил форума, а следить за флеймом просто не смогу. Тоже касается и остальных модераторов бытовой техники. Кандидатуры модеров в котлы рассматриваются. Если у кого есть предложения - пожалуйста в личку. После этого можно создать трынделовку |
|
I.Cherry
Фанат форума
Сообщения: 4890
|
Цитата: | Я просто не в состоянии буду следить за общением в этой теме и отделять, разделять, удалять... | с этим я с тобой согласен.. но не думаю, что тема так будет засираться, что на нее не будет времени как и на другие.. Да, я верю, что работы на форуме много.
Но в подобной теме и модерировать то ничего не надо.. или минимум.. пусть лучше в этой "какать" чем в тематике.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2011 22:52
Цитата: | После этого можно создать трынделовку | мдя.. ну тогда делайте, господа, как вам лучше - нет - так нет.. на НЕТ и суда нет.
Пример я вам дал из другого ресурса где подобное живет и процветает .. и не нуждается в обслуживании.. ну а если здесь ЭТО нельзя.. значит нельзя. .
тогда удаляй.
усе.. |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33876
|
I.Cherry, по аналогии со стиралками. Там естьтема "различные вопросы". Если бы я ежедневно ее не чистил, то половина вопросов, которые нужно создавать как отдельные темы, задавались бы там |
|
I.Cherry
Фанат форума
Сообщения: 4890
|
Мелиор, просто посмотри как на МОНИТОРЕ подобная тема. она уже идет со знаком №2 ..т.е. не нужно удалять все..ну матюки или еще что - да.. а все остальное пусть идет лентой.. будет 100 стр. начинаем сначала.. и все.
я не предлагаю кучу гемороя.. но и у меня есть интерес к трындежу в Газовых котлах..
хз.. может меня кто поддержит .. если нет, то я в свои 43 года совсем ничего не понимаю в говорильне.. а значит подобную тему нужно УДАЛИТЬ!
Прошу прощения.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2011 23:00
Мелиор, а видишь - мы уже трындим..
и умный жид сказал бы, что тему нужно оставить.. |
|
mrstone
|
I.Cherry, трынделка для постояльцев, а добрая половина здесь из наших, так что нам,- на двух форумах свои приколы дублировать? Хотя... иногда ресурс зависает, а здесь, вроде, всегда открыт...
|
|
I.Cherry
Фанат форума
Сообщения: 4890
|
mrstone, угу.. ну в общем то здесь есть и те кого нет ТАМ.. |
|
mrstone
|
Достали газовики: приезжаю на пуск Деу - не идёт, пыхает и гаснет. Меряю входное - 20 мбар, в динамике просадка до 11 мбар, котёл 350-й (41 кВт), подвод газа 3\4. Прижал забор воздуха, сказал, чтоб вызывали газовиков,- хай закупорку в магистрали ищут. Через пару дней клиент звонит - пульт ошибку каже: засор дымохода. Приезжаю, первым делом меряю входное,- кино: газ в статике от 11 до 20 мбар пляшет, заслонка по воздуху, естественно уже не помогает. Психанул, говорю, - за ноздри того, кто варил и сюда! На днях разрезали газовую трубу на улице (1" или 5\4), так оттуда 2 ведра воды вылилось!!! В результате: статика 25 мбар, динамика 23,5 мбар, котёл запускается в пол-тычка! |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33876
|
I.Cherry, не надо все время посылать меня на монитор. (Я тоже послать могу )
Ладно. Сделаем так.
1. Тему я убирать пока не буду, но и делать важной тоже. Посмотрим несколько дней во что она превратиться. Только я переименую ее
2. За темой будет пристальное внимание. Если что не так я первый получу трындюлей. В этой теме (как и в остальных) не допустимы ругательства, оскорбления и т.п. высказывания. Так же не допускаются любые ссылки на параллельный сайт
3. Поскольку это все-таки профраздел, во флейме придерживайтесь технических вопросов. Для простого трындежа есть свободное общение
4. Вопрос модератора раздела остается открытым
Если по прошествии некоторого времени решим тему все-таки оставить, правила поведения я вынесу на первую страницу |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33876
|
Весь нетехнический и неинформативный трындеж отделил в корзину |
|
I.Cherry
Фанат форума
Сообщения: 4890
|
продублирую. а вдруг у кого то что то найдется
Кто подскажет - как правильно (грамотно) технически по документации называются (маркировка) трансформаторы импульсных ист. пит-я котлов Ferolli Domiproject и других где они используются ? Например, есть POL.хх.хх. , ТПИ-хх..
Еще интересуют названия (маркировка) дросселей по "высокой" стороне питания . |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Читаю темы,и делаю вывод.
Правила создания новой темы и правила в этом разделе необходимо корректировать. Белиберда полная. Что хочу то и ворочу. Где хочу Задаю вопросы.как хочу отвечаю на них. Ни какого порядка. А ведь это Газовое оборудование! А оно БабаХкает.
Что по этому поводу думаете коллеги и Администрация? |
|
rw6hhb
|
AKVA-TERM писал: |
Спасибо, не помогло! соседка домой пустила, но до розетки я так и не добрался! Утром продолжу ремонт котла. |
|
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
AKVA-TERM писал: | Читаю темы,и делаю вывод.
Правила создания новой темы и правила в этом разделе необходимо корректировать. Белиберда полная. Что хочу то и ворочу. Где хочу Задаю вопросы.как хочу отвечаю на них. Ни какого порядка. А ведь это Газовое оборудование! А оно БабаХкает.
Что по этому поводу думаете коллеги и Администрация? |
а мне нравиццо |
|
zavragvanov
|
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Так что коллеги,Вас все устраивает? И этот "детский лепет" на форуме? Ни кого лично не имел ввиду.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2011 00:46
Уважаемые коллеги Прошу Вас рассудить мой спор с одним человеком.
Вот что он пишет:
Цитата: | для справки:газоанализатор-для поиска утечки газа,для измерения объема-счетчик,давления-манометр(лучше,точнее-стрелочный или электронный,чем U-образный .........занимаюсь отоплением и оборудованием с97года,более 4000котлов на обслуживании,кое-какой опыт присутствует |
на что я ему отвечаю:
Мой собеседник:
Цитата: | ИЗМЕРЕНИЯ
Измерение концентрации газов (O2, CO, NO, NO2, SO2) СИНТЕЗ производит при помощи электрохимических датчиков/сенсоров City Technology, Великобритания, наиболее надежных и точных для данной области применения.
Температура отходящих газов измеряется в точке забора пробы газа с помощью малоинерционной термопары.
Датчик дифференциального давления открывает возможность для различных замеров: статического давления (тяги), динамического давления, перепада давления между определенными точками дымохода. ...... |
Кто прав Кто не прав и в чем
Спасибо Вам за любой ответ |
|