Автор | Сообщение |
floor
|
Здравствуйте!
Прошу помочь тех кто сталкивался с пироэлектрическими датчиками.Меня интересует зависимость выходного напр. от т-ры.Хочу применить датчик IRA E410ST1 |
|
cybe
Фанат форума
Сообщения: 12800
|
Это оптический, инфракрасный датчик, работающий в диапазоне т-р от -25 до +55гр. |
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
floor, пироэлектрические датчики служат не для ИЗМЕРЕНИЯ температуры, и для регистрации её ИЗМЕНЕНИЯ. Т.е как и у других сегнетоэлектриков (в т.ч пьезоэлементов) , при постоянном воздействии у них будет нулевой выходной уровень сигнала. и уровень "всплеска" выходного сигнала будет зависеть не только от температуры объекта, но и от скорости её изменения (поскольку IRA E410ST1 предназначены для обнаружения изменения положения человеческого тела, то стоят они, похоже, в датчиках движения, а с ними-то я как раз баловался - если МЕДЛЕННО и плавно двигаться в поле зрения датчика - плевать он хотел на твою температуру и служебное положение. Спит на посту, как сурок).
С самими пиродатчиками я не работал, но кое-что про них читал. Внимательно. Тоже почитай: http://www.detect-ufo.narod.ru/pribor/detect_ir/piroelement_01.html - немножко не та статья, которую я искал, но тоже весьма подробно. Тут же - и схема измерения чувствительности, и кривые спектральной чувствительности. |
|