Автор | Сообщение |
Иванович
Завсегдатай
Сообщения: 806
|
помогите разобраться с проблемой . дома в мастерской подключены через трехфазный рубильник следуюшиее станки и приспособления -электросварка , токарный , сверлильный , циркулярка, заточной.
мастерская оборудована в подвале кирпичного дома.
так как у счетчика есть небольшой самоход , постоянно включаю и выключаю рубильник.
иногда при включении рубильника, не стого не с сего может вырубить предохранитель , а то и два,3 .
тоже самое может произойти и при выключении .
временами спокойно пользуюсь (включаю , выключаю )
все норма не чего не выбивает. подскажите направление поиска , может ли это происходить из за повышенной влажности , переодической утечки через текстолит в самом рубильнике или еще какие могут быть причины. все оборудование эпохи ссср. |
|
m.ix
Master Mixa
Сообщения: 1972+
|
Иванович,
1 всё что подключено к проводке должно быть отключено - пиковое потребление
2 все рубильники должны быть заменены на новые!!! и на соответствующий ток.
3 Проводка должна быть исправной а не коротить где то по пути или ещё хуже на станке.
4 Должно быть всё заземлено на все 100% |
|
Иванович
Завсегдатай
Сообщения: 806
|
вырубает когда вся нагрузка обесточена . естественно все электромоторы заземлены .
остаются смутные сомнения насчет самого рубильника , он как раз допотопный |
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
Чо-т не понял, при чём тут "Самоделкин"? Будем "жучки" из медной шины мастерить?
Переселяемся в соответствующий раздел. |
|
m.ix
Master Mixa
Сообщения: 1972+
|
Иванович, Меняй рубильник нафик 50лет уже
Пожара хочешь????
Проводка в каком состоянии???
Сколько лет проводке??? |
|
Иванович
Завсегдатай
Сообщения: 806
|
проводке лет 20-30. проводка вся силовыми кабелями , фиг знает я думаю должна еще послужить.
до рубильника -нулевая . |
|
tvn1
Передовик
Сообщения: 1870
|
Иванович писал: | проводке лет 20-30. проводка вся силовыми кабелями , фиг знает я думаю должна еще послужить.
до рубильника -нулевая . |
Ну живи - долго!!Лишь бы Ёбом - не Токнуло!!!
А то и шаговым - УЕ- мало не покажется...
Занимайся - делом- А не ЭКОНОМЬ!
А иначе - Встретимся - В СУДЕ!!
ДЕБИЛОИД!!
и ЕЩЁ ЧЕГОТО - чинит?
Попандос - К такому - АС теру! |
|
Иванович
Завсегдатай
Сообщения: 806
|
tvn1, че ты тут слюной забрызгал , или на тебя правила форума не распространяются .
смотрим здесь
пункт 6. Оскорбление других участников форума в какой бы то ни было форме, а также публикация сообщений, провоцирующих флейм, переход на личности или содержащих заведомо ложные или непроверенные сведения.
ДЕБИЛОИД я рассматриваю как оскорбление. |
|
Nabi
|
|
мастер-ломастер
Модератор
Сообщения: 9972
|
|
Иванович
Завсегдатай
Сообщения: 806
|
мастер-ломастер, так и сделаю , поставлю вместо рубильника. будет срабатывать махну и проводку.
просто не дополнил, что хоть кабелям и 25-30 лет , но в деле небыли до установки . может старение изоляции вот и долбит временами. |
|
goga_tv
Фанат форума
Сообщения: 4857
|
Иванович,Цитата: | так как у счетчика есть небольшой самоход |
С этим следует разобраться, возможно самоход не просто так? (если, конечно, счетчик правильно сфазирован) |
|
kapral_82
Завсегдатай
Сообщения: 440
|
Поиск проблемы можно провести так: измерить сопротивление изоляции каждого проводника проводки относительно каждой фазы,земли и если есть нейтраль,то и относительно нее.Соответственно проверить сопротивление изоляции самого оборудования.Если все в порядке - замерить ток при отключенной нагрузке.Думаю этого достаточно для определения источника головной боли.Входной автомат желательно поменять на вменяемый,я не доверяю отечественным электротехническим изделиям(и китайским тоже),поэтому рекомендовал бы Шнайдер,Терасаки,Ловато,Мёллер,только с оговоркой о вменяемости продавца,много подделок,особенно меллера.Выбор там немерянный.Кстати,желательно на каждый станок поставить отдельно свой автомат после общего автомата на вводе,для защиты проводки и от поражения эл. током.Т.к. у двигателей большой пусковой ток,то характеристику автомата брать D.Это касается и сварочных аппаратов.Для достаточно мощной индуктивной нагрузки (трансформаторы,двигатели) желательно применять автоматы с током расцепления 10кА а не 6,3кА.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2010 10:08
Иванович, в момент включения/выключения долбит изоляцию???Сомневаюсь.По теории это токовые всплески индуктивного или емкостного характера,одна из возможных причин - изношенные или окисленные контакты рубильника.Из опыта - такую бяку могут давать сами автоматические предохранители.Если предохранители плавкие,то избавьтесь от пыли на клеммных колодках. |
|