vladice
|
Здраствуйте.Слит LG S09LHK плохо вращался внутренний вентилятор (несколько месяцев его так гоняли), оказалось емкость упала поменяли на аналогичный, все нормально вращается на ура. Барабан промыли,чистый.
Включается и на тепло и на холод и дегидрация, но вот при работе на тепло работает минут 30-40 и переключается на оттайку, по времени вроде нормально, но при включении этого режима жалюзи не закрываются (как обычно на сплитах, не говорю за все модели), вентиляторы выключаются, что в принципе описано даже в инструкции, но компрессор выключается, и не включается довольно продолжительное время тоже где-то мин 30-40, за это время температура в комнате успевает опять опуститься.
Датчики расположены только на внутреннем блоке.Датчик температуры воздуха по сопротивлению, при температуре приблизительно 20-24 гр., 10,74 , а датчик оттайки 4-5,Они как я понял разные NTC и PTC.
На улице температура 15-20 гр.Не знаю может у него это логика такая.Мануала у меня нет . |
|
Денис_123
|
vladice писал: | Здраствуйте.Слит LG S09LHK плохо вращался внутренний вентилятор (несколько месяцев его так гоняли), оказалось емкость упала поменяли на аналогичный, все нормально вращается на ура. Барабан промыли,чистый.
Включается и на тепло и на холод и дегидрация, но вот при работе на тепло работает минут 30-40 и переключается на оттайку, по времени вроде нормально, но при включении этого режима жалюзи не закрываются (как обычно на сплитах, не говорю за все модели), вентиляторы выключаются, что в принципе описано даже в инструкции, но компрессор выключается, и не включается довольно продолжительное время тоже где-то мин 30-40, за это время температура в комнате успевает опять опуститься.
Датчики расположены только на внутреннем блоке.Датчик температуры воздуха по сопротивлению, при температуре приблизительно 20-24 гр., 10,74 , а датчик оттайки 4-5,Они как я понял разные NTC и PTC.
На улице температура 15-20 гр.Не знаю может у него это логика такая.Мануала у меня нет . | вызови мастера или поменяй датчики |
|
vladice
|
Что должны показывать датчики по сопротивлению? |
|
Мелиор