Автор | Сообщение |
домовой
|
Всем здравствуйте.Всех с наступающим Новым годом.
котел мора 5124 кооксальный выхлоп.переодически после набора температуры горелка полностью не тухнет а горит маленьким пламенем .котлу уже 5 лет подскажите вчем причина. |
|
Leo140969
Завсегдатай
Сообщения: 582
|
домовой, напряжение на газовом клапане остается? Насос останавливается? Переключатель безопасности на гидроблоке должен полностью снять питание с газового клапана при остановке насоса. В каком положени перемычка на плате? Профиль, кстати, следует заполнить поподробнее. |
|
домовой
|
напряжение не проверял.насос работает.перемычка без комнатного термостата |
|
Leo140969
Завсегдатай
Сообщения: 582
|
домовой, я про перемычку на плате, которая определяет режим работы насоса (постоянный/прерывистый). Если "Зиму" выключить, пламя останется или нет? |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
домовой, а что сильно большой расход газа? это смущает? |
|
домовой
|
перемычка на постоянном ходе насоса.если зиму выключить то пламя уходит
расход газа неочень смущает |
|
Leo140969
Завсегдатай
Сообщения: 582
|
домовой, а нельзя ли поподробнее, что значит "маленькое пламя"? Там всего две ступени мощности газа. |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33810
|
домовой, в заголовке требуется указывать неисправность. Исправляем |
|