Автор | Сообщение |
letchik71
|
cs0171b-ls rev.b
добрый вечер,знакомому поменяли плату(котёл работает),старая сказали не работает-не срабатывает реле,мой ответ,что не моя специфика не сработал,молящий взгляд со словами посмотри,по упр реле RL1 сгоревший bc847,заменил,отдал,приходит говорит то-же самое,я сам недавноустановил baxi eco four24f,поэтому решил разобраться,как подключить плату на столе
по схеме понял RL1 не подаёт фазу на вентилятор,по цепям RC-на конт.FA2 детектор пламени,ну и дальше думаю естественно не открываеться газовый клапан и нет напруги и упр сигнала на блок розжига
просьба подсказатьположение контактов при включении
1.реле давления газов сгорания-нормально разомкнут?(м5 конт27,31)
2.предохранительный термостат думаю нормально замкнут(м2 конт5,7)
гидравлический дифференциальный микроопределитель давлениявоздуха,замыкаеться после включения вентилятора?(м2 конт3,4)
4.зонд NTC -переменное сопр. 10кОм?(м2 конт1,2)
5.контактная группа устройстваприоритета гвс(м1 конт12,13,14),по схеме 13 замыкаеться на 12 или 14(с разным потенциалом на оптопару)какие контакты замкнуты при отоплении?,то есть меня интересует,при каких условияхна рабочей плате сработает реле RL1
,буду признателен за алгоритм данной платы |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21738
|
|
letchik71
|
ясно,плату на столе запустил(с учётом моих неправильных суждений о реле давления газов сгорания и о гидравлическом дифференциальном микроопределителе давления воздуха),сигнал на оптопару управления тиристором приходит,но тиристор не открываеться,цепочка небольшая,думаю завтра тему можно будет считать решёной
ДОБАВЛЕНО 26/10/2012 20:33
и хотелось бы знать,что у меня не так в создании темы? |
|
|