ESpec - мир электроники для профессионалов


U-манометр

  Список форумов » Нарушения правил

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Ehsan 
Заглянувший
Сообщения: 3
Ehsan
 
Сообщение #1 от 19/03/2014 22:46 цитата  

Собираюсь сделать самодельный u-манометр для настройки газовых клапанов, в связи с этим у меня такой вопрос: u-манометр замеряет относительное давление по сравнению с атмосферным давлением.
Например, если манометр покажет 100 мм водного столба (10 мбар), это будет означать, что относительно атмосферного давления, давление в газовом клапане на 10 мбар больше, чем атмосферное давление.
Но атмосферное давление равно 760 мм рт ст. или 1 бар и тогда получится, что абсолютное давление в газовом клапане равно 1010 мбар. Но такого большого давления не может быть в газовом клапане.
На входе в горелку должно быть порядка 10-15 мбар. Кто нибудь знает как разрешить данное противоречие?
gaz1 
Завсегдатай
Сообщения: 321
 
Сообщение #2 от 20/03/2014 00:02 цитата  

Ehsan писал:

На входе в горелку должно быть порядка 10-15 мбар. Кто нибудь знает как разрешить данное противоречие?

Где тут противоречие??? Разница между давлением до сопла и после него и будет величиной которую покажет U-образник. С какого перепугу ты за точку отсчета берешь абсолютный 0? Или у тебя горелка в вакууме находится? W-O-W
Ehsan 
Заглянувший
Сообщения: 3
Ehsan
 
Сообщение #3 от 20/03/2014 00:29 цитата  

И какое это давление, для примера, до сопла и какое после него?
Если в трубе порядка 20-30 мбар, как это соотносится с атмосферным давлением?
sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #4 от 20/03/2014 14:46 цитата  

Ehsan, Вы меня извините, но для настройки газовых котлов Вам необходимо хотя бы получить среднее образование.
PS Ничего личного.

ДОБАВЛЕНО 20/03/2014 15:47

Ehsan писал:

Если в трубе порядка 20-30 мбар,
То вне трубы 0 мбар
Ehsan 
Заглянувший
Сообщения: 3
Ehsan
 
Сообщение #5 от 20/03/2014 15:52 цитата  

Это все, что можете сообщить? Тогда и писать не стоило..
gaz1 
Завсегдатай
Сообщения: 321
 
Сообщение #6 от 20/03/2014 17:39 цитата  

Ehsan, ну чего ты прицепился к атмосферному давлению? U-образник - это дифференциальный манометр. (меряет разницу между зоной повышенного (или пониженного) давления и давлением окружающей среды)
Ehsan писал:

Но атмосферное давление равно 760 мм рт ст. или 1 бар и тогда получится, что абсолютное давление в газовом клапане равно 1010 мбар. Но такого большого давления не может быть в газовом клапане.

Это почему же не может? Помести подключенный к газовой магистрали клапан в вакуум и померяй - будешь удивлен.
Только для этого прийдется большООООй U-образник смастерить. улыбка
КоВлИг 
Завсегдатай
Сообщения: 479
КоВлИг
 
Сообщение #7 от 21/03/2014 01:27 цитата  

Ehsan, почитай, что такое абсолютное давление.
Мелиор 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 33876
Мелиор
 
Сообщение #8 от 23/03/2014 00:04 цитата  

Где модераторы раздела? Почему тема до сих пор не исправлена или не удалена?
Удаляю

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Нарушения правил

123
13
777
888
zzz


Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP