Автор | Сообщение |
Ekstrakzia
|
Здравствуйте! Котел ARISTON EGIS PLUS 24 FF три дня назад перестал греть как СО так и ГВС при включении происходит быстрый нагрев со скачками температуры по 10 о С, в начале высвечивается предупреждение 1 Р2, через минуту котел запускается опять быстрый нагрев высвечивает 109, через несколько минут запускается быстрый нагрев и высвечивает Ошибка 105. СО из металлических труб зимой работала отлично котлу 1 год, фильтра на обратке и ГВС чистые (были легкие загрязнения) |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
|
Ekstrakzia
|
Насос крутится и выгоняет воздух. |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
|
Ekstrakzia
|
Подскажите как можно проверить его мощность я первым делам грешил на насос |
|
Ekstrakzia
|
Огромное спасибо всем Проблема решена, дело не в насосе, а в устройстве розжига газ горит только на максимуме и автоматически не регулируется, прижимаю и добавляю вентилем на входе в ручную и тогда все работает. |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
Ekstrakzia, Ну-ну |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Ekstrakzia писал: | Проблема решена, | на какое то время.и это время "играет" против вас! |
|