Автор | Сообщение |
zergut21
|
Котёл FONDITAL TAHITI DUAL CTN 24.
Надпись на плате: MIUV CE-0051BP2777, наклейка на реле 0SCHEM0D14 H0/E0 fw:L007C
Дефект проявился таким образом. После включения котёл минуту, две работает , затем отключается и начинается периодическое пуск – стоп. Так получается при повышении температуры выше 55 градусов. Попапдалась тема такая же и рещение было найдено путём ремонта платы. ВОПРОС что там делали
правил xarl
|
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21734
|
|
Valeriynew
Передовик
Сообщения: 1792
|
zergut21, не работает насос котла или нет нормальной циркуляции в отопительной системе. |
|
zergut21
|
Насос работает норм. фильтр чистый , котёл промыл все гут
ДОБАВЛЕНО 19/12/2018 18:21
Был вчера мастер ковырялся 2.5 часа потом позвонил другому и сказал что плата, попадалась тема там тоже решили ремонтом платы хотя плата в норме |
|
Valeriynew
Передовик
Сообщения: 1792
|
Насос односкоростной или трехскоростной? Система не завоздушена в верхней точке? Если трехскоростной и стоит на 1 скорости или система завоздушена, то насос не успевает перегонять теплоноситель и из-за этого будет происходить периодическое включение-выключение котла. |
|
zergut21
|
насос трёхскоростной стоит на 3, вот сечас стоит 50 и норм а начну добавлять и начнется тоже самое вкл и выкл |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21734
|
zergut21, заполняйте Профиль... |
|
Valeriynew
Передовик
Сообщения: 1792
|
Valeriynew писал: | Система не завоздушена в верхней точке? или система завоздушена, то насос не успевает перегонять теплоноситель и из-за этого будет происходить периодическое включение-выключение котла. |
Перед этим было написано, что котел промывался, а это могло потянуть за собой завоздушку системы. А еще лучше установить комнатный датчик (термостат) и тогда котел будет намного реже включаться и температура в доме будет стабильнее. Себе установил механический термостат и потребление газа упало где-то на 20-25% |
|
zergut21
|
как убрать воздух там же сбросник воздуха стоит на насосе |
|
Valeriynew
Передовик
Сообщения: 1792
|
Сброс воздуха есть в котле, но это если вся система находится ниже котла. Если же в отопительной системе трубы проходят выше котла (над дверью или окнами) то в самой верхней точке должен стоять автоматический или механический (ручной) воздухоотводчик. |
|
zergut21
|
|
Valeriynew
Передовик
Сообщения: 1792
|
Еще, как вариант, возможно датчик температуры при повышении температуры выше 55 градусов начинает себя неадекватно вести. В данном случае, если котел двухконтурный, и оба датчика одинаковы (на отоплении и на ГВС), то можна их поменять местами. |
|
zergut21
|
мастер вчера поменял их местами и датчик перегрева новый ставил ни чего |
|
Valeriynew
Передовик
Сообщения: 1792
|
Котел уже эксплуатировался или только установлен? Он, судя по маркировке, 24 кВт и рассчитан на площадь 240 м2. Если площадь сильно маленькая, то он и будет так себя вести. |
|
zergut21
|
да площадь не большая 110-120 квадратов но прошлую зиму работал замечательно без нареканий |
|
Valeriynew
Передовик
Сообщения: 1792
|
Это нормальная площадь для данного котла. Еще, как вариант, износ втулок и крильчатки насоса, проворачивание крильчатки на валу насоса, подклинивание насоса. Проверяется подменой насоса. Насос брать не объязательно фирменный, а любой, который подходит по креплению и глубине. Неоднократно устанавливал простые насосы, которые по сравнению с фирменными дешевле в 5-7 раз, а ходят намного лучше.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2018 20:52
И еще. Если котел двухконтурный и с одним теплообменником, то иногда за время неэксплуатации (летний период) возможно полное или частичное залипание трехходового клапана. При полном залипании система отопления не будет работать совсем, при частичном будет работать, но плохо. |
|
zergut21
|
надо будет попробовать ,а от феролли домипроджект с 24 подойдёт
ДОБАВЛЕНО 19/12/2018 21:55
а как проверить клапан трёхходовой
ДОБАВЛЕНО 19/12/2018 22:09
а как проверить клапан трёхходовой |
|
Valeriynew
Передовик
Сообщения: 1792
|
zergut21 писал: | надо будет попробовать ,а от феролли домипроджект с 24 подойдёт |
Нужно смотреть по креплению, глубине и диаметру крильчатки.
zergut21 писал: | а как проверить клапан трёхходовой |
Разборкой и обратной сборкой на выключенном котле (нужен специалист или может где-то есть видео в интернете). Только иногда, чтобы его вытащить приходится добавлять давление в систему, так как без давления сдвинуть невозможно. Нужно защитить всю электрику котла, так как после того, как клапан пойдет, то все будет в воде (включая мастера). Включать котел только после полной просушки. |
|
zergut21
|
|