ESpec - мир электроники для профессионалов


APC Back-UPS 500 шасси 640-0214 Нeпрeрывный сигнал зуммeра

  Список форумов » Периферийные устройства

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
nikolay-kr 
Участник
Сообщения: 131
nikolay-kr
 
Сообщение #1 от 12/01/2011 23:34 цитата  

Пришел с проблемой не держит нагрузку. АКБ заменил на новый. При нагрузке в 70-150 Вт (на аккумуляторе 11.5V-11.2V) начинает пищать. Но нагрузку держит. Т.е судя с описания

Цитата:
Нeпрeрывный сигнал зуммeра – этот аварийный сигнал подаeтся во всeх случаях, когда состояниe аккумулятора приближаeтся к разряжeнному. Остающeeся врeмя работы от аккумулятора вeсьма нeзначитeльно.


Емкости подкидывал. По питанию все в норме. Может логика? Какая микросхема отвечает за состояние АКБ?

Схему прилагаю

  SCH640-0214E05.rar  146.83 КБ  Скачано: 1858 раз(а)
Kolupalkin 
Завсегдатай
Сообщения: 914
 
Сообщение #2 от 13/01/2011 04:48 цитата  

nikolay-kr,
Как поменял? А твой UPS о том знает,ты ему рассказал? Рупор
Там просто всунуть новую батарейку не прокатит,с ним еще пообщаться надо Печатаю
Прежде чем в нем ковыряться это сделал http://monitor.espec.ws/section8/topic166619.html
nikolay-kr 
Участник
Сообщения: 131
nikolay-kr
 
Сообщение #3 от 13/01/2011 09:01 цитата  

Забыл добавить BK. APC Back-UPS BK500I Эта модель без мониторинга. выходов нет.
Да ещё и числиться в списке http://www.apc.ru/service/CallBackCS.html
Resister 
Участник
Сообщения: 199
 
Сообщение #4 от 13/01/2011 11:51 цитата  

nikolay-kr писал:
Емкости подкидывал. По питанию все в норме.

А проверь емкости 22мкф*16V. Емкость зачастую падает до 16-ти и ниже.
nikolay-kr 
Участник
Сообщения: 131
nikolay-kr
 
Сообщение #5 от 13/01/2011 15:16 цитата  

C13 - 22 мкф*16 и С17 - 47мкф*16V номиналы в норме. Не могу понять как такое может быть рис.

На АКБ приходит 12.68V, без АКБ 13.30V. Почему на 3-й ноге стабилизатора 11V не могу понять. IC1 выпаивал проверял под нагрузкой 14V на выходе.
Kolupalkin 
Завсегдатай
Сообщения: 914
 
Сообщение #6 от 13/01/2011 16:20 цитата  

nikolay-kr писал:
C13 - 22 мкф*16 и С17 - 47мкф*16V номиналы в норме. Не могу понять как такое может быть
На АКБ приходит 12.68V, без АКБ 13.30V. Почему на 3-й ноге стабилизатора 11V не могу понять. IC1 выпаивал проверял под нагрузкой 14V на выходе.

Ага ,думаешь чудеса там .Там просто пульсации ,вот твой прибор и показывает в попугаях.Осцилографом ткни ,сразу поймешь.
А может просто дать батарейке зарядится,13 часов должна заряжаться .
nikolay-kr 
Участник
Сообщения: 131
nikolay-kr
 
Сообщение #7 от 13/01/2011 18:49 цитата  

Осциллографа пока нет. Поставил на зарядку завтра будет видно.
nikolay-kr 
Участник
Сообщения: 131
nikolay-kr
 
Сообщение #8 от 15/01/2011 19:16 цитата  

После 16-и часов зарядки держит нагрузку в 200 W. Если есть пульсации как это отражается на зарядке АКБ? Интересно глянуть что там осциллограф нарисует! Я так понимаю что такие замеры лучше проводить стрелочным прибором или же порекомендуйте хороший цифровой прибор.
KAIGOR 
Участник
Сообщения: 159
 
Сообщение #9 от 16/01/2011 03:33 цитата  

Если нет терминального разъема то UPS нужно просто подключить к нагрузке (лампа150-200Вт). отключить сеть(предварительно зарядив АКБ в течении 8-24ч) и дождаться отключения UPS. Проц сам составит разрядную таблиц у(проведет калибровку ).
nikolay-kr 
Участник
Сообщения: 131
nikolay-kr
 
Сообщение #10 от 30/08/2011 11:32 цитата  

Опять возвращаюсь к старому. Есть 3 аппарата BK500I. У всех одна и та же неисправность повышенный ток при нагрузке от батареи (12A при нагрузке 60W) Соответственно спустя 10 секунд они отключаются. Без нагрузки (от батареии) ток 300mA.
Подробнее:
Реле в норме, силовой трансформатор тоже. На одном выпаивал выходной каскад Q3-Q4,Q4-Q5,Q6-Q7 судя по измерениям все рабочии. Не могу понят почему такой большой ток при нагрузке в 60W.

Перейти: 