Автор | Сообщение |
nikolay-kr
|
Пришел с проблемой не держит нагрузку. АКБ заменил на новый. При нагрузке в 70-150 Вт (на аккумуляторе 11.5V-11.2V) начинает пищать. Но нагрузку держит. Т.е судя с описания
Цитата: | Нeпрeрывный сигнал зуммeра – этот аварийный сигнал подаeтся во всeх случаях, когда состояниe аккумулятора приближаeтся к разряжeнному. Остающeeся врeмя работы от аккумулятора вeсьма нeзначитeльно. |
Емкости подкидывал. По питанию все в норме. Может логика? Какая микросхема отвечает за состояние АКБ?
Схему прилагаю
SCH640-0214E05.rar 146.83 КБ Скачано: 1858 раз(а)
|
|
Kolupalkin
Завсегдатай
Сообщения: 914
|
|
nikolay-kr
|
|
Resister
|
nikolay-kr писал: | Емкости подкидывал. По питанию все в норме. |
А проверь емкости 22мкф*16V. Емкость зачастую падает до 16-ти и ниже. |
|
nikolay-kr
|
C13 - 22 мкф*16 и С17 - 47мкф*16V номиналы в норме. Не могу понять как такое может быть рис.
На АКБ приходит 12.68V, без АКБ 13.30V. Почему на 3-й ноге стабилизатора 11V не могу понять. IC1 выпаивал проверял под нагрузкой 14V на выходе. |
|
Kolupalkin
Завсегдатай
Сообщения: 914
|
nikolay-kr писал: | C13 - 22 мкф*16 и С17 - 47мкф*16V номиналы в норме. Не могу понять как такое может быть
На АКБ приходит 12.68V, без АКБ 13.30V. Почему на 3-й ноге стабилизатора 11V не могу понять. IC1 выпаивал проверял под нагрузкой 14V на выходе. |
Ага ,думаешь чудеса там .Там просто пульсации ,вот твой прибор и показывает в попугаях.Осцилографом ткни ,сразу поймешь.
А может просто дать батарейке зарядится,13 часов должна заряжаться . |
|
nikolay-kr
|
Осциллографа пока нет. Поставил на зарядку завтра будет видно. |
|
nikolay-kr
|
После 16-и часов зарядки держит нагрузку в 200 W. Если есть пульсации как это отражается на зарядке АКБ? Интересно глянуть что там осциллограф нарисует! Я так понимаю что такие замеры лучше проводить стрелочным прибором или же порекомендуйте хороший цифровой прибор. |
|
KAIGOR
|
Если нет терминального разъема то UPS нужно просто подключить к нагрузке (лампа150-200Вт). отключить сеть(предварительно зарядив АКБ в течении 8-24ч) и дождаться отключения UPS. Проц сам составит разрядную таблиц у(проведет калибровку ). |
|
nikolay-kr
|
Опять возвращаюсь к старому. Есть 3 аппарата BK500I. У всех одна и та же неисправность повышенный ток при нагрузке от батареи (12A при нагрузке 60W) Соответственно спустя 10 секунд они отключаются. Без нагрузки (от батареии) ток 300mA.
Подробнее:
Реле в норме, силовой трансформатор тоже. На одном выпаивал выходной каскад Q3-Q4,Q4-Q5,Q6-Q7 судя по измерениям все рабочии. Не могу понят почему такой большой ток при нагрузке в 60W. |
|