Автор | Сообщение |
nsxnjkb
|
Здравствуйте форумчане!
Проблема такая купили ИБП проработал день и выключился, оказалось сдохли АКБ (там стоят два) я заменил АКБ, ИБП запустился, решил проверить зарядку, отстегнул один провод от АКБ и ИБП отключился с проводов не шел ток, что свидетельствует о отсутствии зарядки, кто сможет помочь? слышал что нужно калибровать АКБ через com port, может в этом дело быть? |
|
JohnK
|
nsxnjkb, Во первых АКБ заряжается с НЕ включеным ИБП, а только лишь надо его воткнуть в розетку. Во вторых не надо дергать провода от АКБ именно так и будет вести себя бесперебойник которому вы питание вырубили |
|
nsxnjkb
|
конечно я с включенной розеткой все процедуры проводил, когда отсоединить провод от АКБ в рабочем ИБП заряд должен идти и ИБП не должен отключаться. |
|
JohnK
|
nsxnjkb, Должен отключиться, нет питания на схему управления. И никогда не дергайте силовых проводов на работающей радиоаппаратуре - это смахивает на дилетантство. |
|
koshkoshka
|
Если сдохли быстро аккумуляторы - нет зарядки батареи. Если UPS не на гарантии или готов от гарантии отказаться:
1) Открой UPS
2) Проверь предохранитель зарядки
3) Проверь тестером наличие КЗ в диодах, шимке и защитном варисторе (иногда их ставят).
4) Проверь ESR метром кондюки в схеме зарядки
5) Все вздувшиеся кондёры менять сразу
Если обнаружишь замкнувшие детали, меняй их |
|