ESpec - мир электроники для профессионалов


IPPON Smart Power Pro 2000 горит красный индикатор

  Список форумов » Периферийные устройства

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
12sasha12 
Завсегдатай
Сообщения: 992
 
Сообщение #1 от 20/02/2020 09:00 цитата  

С другого СЦ принесли IPPON Smart Power Pro 2000.
у ИБП горит красный индикатор, как при включении от сети так и от АКБ. Клиент менял АКБ, не помогло.
В другом СЦ заказали новую плату поменяли. так же пищит.
Сейчас принесли мне.
Старая плата: 098-88959-01(А)
Новая плата: 098-89115-01(В)

В плате небольшое отличие есть, но разъемы все такие же.
ЧТо может быть не так?
В инете читал про не рабочую MC7812CT у которой на выходе 6V вместо 12V.
померил, питание в норме 12V/
Что еще может быть если плата новая?
FreddikMerfi 
Автокран Ивановец
Сообщения: 3983
FreddikMerfi
 
Сообщение #2 от 20/02/2020 13:57 цитата  

12sasha12, сколько сейчас на отключенной АКБ вольт?
12sasha12 
Завсегдатай
Сообщения: 992
 
Сообщение #3 от 20/02/2020 14:31 цитата  

24V, подключал и другие рабочтие Акб тоже самое
FreddikMerfi 
Автокран Ивановец
Сообщения: 3983
FreddikMerfi
 
Сообщение #4 от 20/02/2020 17:04 цитата  

12sasha12, что с LM324 (U1A и U2A)? Ты заменил как написал 7812, а вторая 7805 живая? Что с релюшками? Какая из них включаеться?
12sasha12 
Завсегдатай
Сообщения: 992
 
Сообщение #5 от 21/02/2020 06:52 цитата  

Сегодня проверю все.
7812 я не менял, проверил на новой плате, она положенные 12v выдает.

На данный момент установлена новая плата.
И не понятно почему она не работает. Получается что брак прислали.....
<vlad> 
Завсегдатай
Сообщения: 629
 
Сообщение #6 от 25/02/2020 12:43 цитата  

на этих платах ёмкостя высыхают часто.
12sasha12 
Завсегдатай
Сообщения: 992
 
Сообщение #7 от 25/02/2020 12:56 цитата  

<vlad> писал:
на этих платах ёмкостя высыхают часто.


На новой плате думаю еще рановато =)
а на старой плате много погоревших элементов
12sasha12 
Завсегдатай
Сообщения: 992
 
Сообщение #8 от 05/03/2020 13:03 цитата  

Вопрос решен!
ПРоблема оказалась в не рабочем вентиляторе.............
После его замены все заработало!
FreddikMerfi 
Автокран Ивановец
Сообщения: 3983
FreddikMerfi
 
Сообщение #9 от 05/03/2020 13:23 цитата  

12sasha12, смех смех смех а он то каким боком к этой проблеме?
12sasha12 
Завсегдатай
Сообщения: 992
 
Сообщение #10 от 05/03/2020 13:28 цитата  

Не могу сказать, но он не крутился. Решил подкинуть другой и заработало. Мож защита какая, от перегрева
foxter-x 
Передовик
Сообщения: 1503
 
Сообщение #11 от 05/03/2020 14:04 цитата  

12sasha12, да нормально, что из-за неисправного вентилятора ИБП падает в аварию. За этот не скажу, а вот с APC (не помню уже какой) попадал. Не так вентилятор подключил и тоже в аварию упал. Да и не зря наверное 3-выводной стоит вентилятор.
FreddikMerfi 
Автокран Ивановец
Сообщения: 3983
FreddikMerfi
 
Сообщение #12 от 05/03/2020 15:03 цитата  

foxter-x, согласен. Есть такое, но в данной модели что у автора, я как то связь вентилятора по аварии не увидел.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Периферийные устройства



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP