Автор | Сообщение |
stasiqf1
|
Доброго времени суток. Требуется помощь в идеях по ремонту.
ИБП хлопнул при холодном старте, со слов - после взрыва мосфетов продолжал работать и пищать.
Вскрытие показало, что сгорели все 16 мосфетов 4х4 в плечах, 3 из 4 резисторов на затворах одного плеча, IC18 (HIP4082).
Поснимал ключи, заменил драйвер. Без запайки новых ключей пытаюсь запустить, что бы увидеть присутствие сигнала с драйвера - не включается - непрерывно щелкает всеми 6-ю релешками, и моргает LCD экраном. При отключении вентиляторов, лсд панельки частота щелканья релешками снижается.
Пробовал с донорской IC19 (APC2010, 361-0015), а так же без нее - поведение такое же.
Надеялся, что без силовой части запустится.
Подскажите какие могут варианты, что смотреть? |
|
stasiqf1
|
Запуск делал не правильно, ИБП нужна была батарея.
Сдела тестовый запуск без ключей, были сигналы на нижних плечах мосфетов.
Собрал полностью силовую часть, попутно заменил конденсаторы между верхниеи и нижними ключами, а так же электролиты в обвязке драйвера.
Остался открытым вопрос в чем изначальная причина выхода из столя драйвера и 16ти ключей. |
|
|