ESpec - мир электроники для профессионалов


APC Back-UPS AVR 500 не включается

  Список форумов » Периферийные устройства

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
MVI 
Участник
Сообщения: 264
 
Сообщение #1 от 29/01/2008 16:28 цитата  

APC Back-UPS AVR 500(640-0239С-3) - не включается.
Зарядка АКБ идет нормально, ИБП не включается ни от сети, ни без сети, горит индикатор перегрузки(правый, верхний). По схеме пока не смог определить датчик перегрузки. При прозвонке проводов разъема J17 не звонится ни с кем в трансформаторе БЕЛЫЙ провод. Должен ли он звонится?
Прошу сориентировать по датчику перегрузки и этому белому проводу.
Может это типичная болячка?

Заранее благодарен.
salangnew 
Участник
Сообщения: 132
 
Сообщение #2 от 03/02/2008 15:58 цитата  

напряжение на батарее без нагрузки и с ней какое?
MVI 
Участник
Сообщения: 264
 
Сообщение #3 от 04/02/2008 15:39 цитата  

Прошу прощения за молчание. Проблема в обрыве БЕЛОГО провода J17. Это из один концов обмотки трансформатора, через эту обмотку поступает напряжение для зарядки АКБ, и выход напряжения при работе инвертора(я ошибся сказав, что зарядка выполняется, виноват). Отдаю транс на перемотку.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Периферийные устройства



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP