APC Back-UPS AVR 500(640-0239С-3) - не включается.
Зарядка АКБ идет нормально, ИБП не включается ни от сети, ни без сети, горит индикатор перегрузки(правый, верхний). По схеме пока не смог определить датчик перегрузки. При прозвонке проводов разъема J17 не звонится ни с кем в трансформаторе БЕЛЫЙ провод. Должен ли он звонится?
Прошу сориентировать по датчику перегрузки и этому белому проводу.
Может это типичная болячка?
Прошу прощения за молчание. Проблема в обрыве БЕЛОГО провода J17. Это из один концов обмотки трансформатора, через эту обмотку поступает напряжение для зарядки АКБ, и выход напряжения при работе инвертора(я ошибся сказав, что зарядка выполняется, виноват). Отдаю транс на перемотку.