ESpec - мир электроники для профессионалов


ИБП Powercom Bnt-500ap перегрузка

  Список форумов » Некомпетентные вопросы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Chupiz 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #1 от 10/10/2012 15:02 цитата  

плата CS4-V1.2
Ситуация следующая. В ремонт попали 3 ИБП. Во всех одна и таже проблема. Тараканы коротнули дорожку бежду контактной группой RY4B и контактной группой RY1B с дорожкой между диодом D5 и ZD4.

Было пробито ZD4 Q24. На всякий случай заменил С13. ИБП стал нормально реагировать на подключение к сети. (Щелчек реле, аккумулятор заряжает 13.62В)
При попытке включить пищит(2-3 секунды) (Один длинный), моргает светодиод, и вырубается. Вообщем говорит что у него перегрузка. Когда пищит через аккумулятор выдает 218V. Такая ситуация как при работе от сети так и от батареи.

Аккумулятор новый заряжал 3 часа.
Питание U6 LM324 12.2В
U5 7805 5V

  powercom.pdf  67.27 КБ  Скачано: 997 раз(а)

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Некомпетентные вопросы

13
zzz


Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP