Автор | Сообщение |
ВитK.n
|
Здравствуйте! Помогите,пожалуйста, с такой проблемой! У меня котел Vaillant Atmomax Pro VUW 240. При работе сам набирает давление до красной зоны и выше,соответственно бежит вода со стравливающего крана. Я спустил самостоятельно с этого крана немного воды и теперь котел держит давление в "зеленой" зоне, но вода со стравливающего крана бежит все равно. Что можно сделать? Опишите, пожалуйста, детально! Заранее благодарен.
|
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
ВитK.n, нужно сделать Тех обслуживание котлу и позвать на это дело - специалиста. |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
Поменять сбросной клапан самому или вызвать сервис. Еще нужно устранить причину по которой росло давление. |
|
вълчо стоев
|
ВитK.n нужно закрыть краны подающий и возвращающий в линии отопления и несколько раз задействовать сбросной клапан до щельчка, потом доводить давление котла до 1 бар открыть закрытые краны и запустить котел если вода со стравливающего крана бежит надо его заменить. Если давление растет ищи причину в расширительны сосуд, вторичного теплообменника, кран подпитки. |
|
ВитK.n
|
вълчо стоев, с краном подпитки вроде порядок. А что может быть с расширительным сосудом ?? Какое там должно быть давление? |
|
вълчо стоев
|
|
ВитK.n
|
вълчо стоев, скажите еще,пожалуйста,через какой кран сливать воду при лишнем давлении?? через стравливающий?
И большое спасибо за Ваше время, потраченное на ответы) |
|
вълчо стоев
|
ВитK.n Есть устройство опорожнения отопительной установки. / Читай " Руководство по монтажу и техобслуживанию"/ |
|
Electronik22
|
вълчо стоев, В данной модели котла, этим устройством и является подрывной клапан.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 10:34
вълчо стоев писал: | если вода со стравливающего крана бежит надо его заменить. |
Обычно, если резинка в клапане цела, помогает разборка и чистка оного. А также промывка в спецрастворах без разборки. |
|
вълчо стоев
|
Electronik22 писал " В данной модели котла, этим устройством и является подрывной клапан."
Возможно я попутал. А можно фото Electronik22. |
|
Electronik22
|
вълчо стоев, Фото чего??? Я имел ввиду, что из котла воду можно слить только через предохранительный клапан. А отопительной установкой в мануале именуется система отопления, а не котел. |
|
вълчо стоев
|
Electronik22 Принцип работы системы водяного отопления.
Главным элементом системы водяного отопления является отопительный котел. |
|
Electronik22
|
вълчо стоев писал: | Electronik22 Принцип работы системы водяного отопления.
Главным элементом системы водяного отопления является отопительный котел. |
|
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
ВитK.n писал: | через какой кран сливать воду при лишнем давлении?? |
Лучше воду сливать с батареи через краник Маевского, если такой имеется или врезать в систему дополнительный кран для слива. |
|