Автор | Сообщение |
Ivan321
|
Долго упрашивал судьбу "ну когда же, когда полный-то попадётся?..." и вот...
Стоит полураком С-К-140 с зеленым бумажным вытертым шильдом, собссна, только ск140 и прочёл.
Пишут в интернетах, что 12-го газа этот м/к.
Капиллярку кто-то драл уже, сантиметров 5 от входа в отсасывающую и переход из 6-ки на кусок до ФО.
В анамнезе покупка аз-из клиентом(перевозка на боку) и неделя нормальной работы, потом "вода потекла, открыл и не морозит". Пайки старые, замену ФО не распознать.
При пуске - кратковременный перегрев на нагнетании и всё.
Стоит м/к вертикальной осью градусов 25-30 от нормы, но стартует бодро, думаю, что масляного голодания нет.
Вапроц: зеленый шильд на м/к не говорит ли о 134? Нихрена не понятно, как засор на 12-м, фильтр, что ли в труху?..
Домкрата нету пока, думаю разобрать, осмотреть и дунуть со всасывания техдозой R12+R600 для начала, родным компрессором.
П.С. Бумажку потерял, но помню, что на шильде морозилки "R12" |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21739
|
Ivan321, " Бумажку потерял".... |
|
Ivan321
|
МКШ-140, по памяти, xarl.
Короче, отпаял компрессор, дунул на всасывание нагнетанием, добавляя, смотрю - из КТ колосится(тм).
Для очистки совести перепаял сросток КТ на свой(думаю, там "клапанило"), собрал, ФО, ессна, новый, граммов 20 R600 и остальное божественным "дезодорантом" snow peak R12 .
У камерЭ -20,5Ц, четыре килобля©, а ит'с ме доволен работой ХМ. .
Интересно с R600, он конденсируется, видимо, в испарителе и при ~минусдвадцать давление всасывания падает до 0,5 с 0,8, скачком.
Через неделю контрольный ТО, думаю, может вылезти немного перезаправки. Гарантия - один год. |
|
|