ESpec - мир электроники для профессионалов


проблемма с котлом

  Список форумов » Некомпетентные вопросы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
bolk777 
Заглянувший
Сообщения: 6
bolk777
 
Сообщение #1 от 20/12/2015 13:17 цитата  

добрый день!!
у меня такая проблемма котел Ferolli с ,платой управления (Удалено) отработал 8 лет верой и правдой
и вот в морозный день вырубился недовольство, огорчение я снял плату отнес мастеру, он проверил ее, и устранил неполадки
в доме сново тепло, но после 8 часов работы сново мрак. все потухло и признаков жизни мой котел не подает
суть вопроса в том, какая может быть причина сгорания ! котел подключен через Реле напряжения Новатек РН-111, к котлу подходит двухжильный провод, а провод заземления отрезан
скажите какие могут быть причины заранее благадарю!!!1
rommo 
Завсегдатай
Сообщения: 769
rommo
 
Сообщение #2 от 20/12/2015 13:20 цитата  

ШИМ
bolk777 
Заглянувший
Сообщения: 6
bolk777
 
Сообщение #3 от 20/12/2015 13:27 цитата  

спасибо за ответ но не понятно от чего она сгорает два раза подряд ?
gaz1 
Завсегдатай
Сообщения: 321
 
Сообщение #4 от 20/12/2015 14:03 цитата  

Напряжение в розетке какое?
bolk777 
Заглянувший
Сообщения: 6
bolk777
 
Сообщение #5 от 20/12/2015 14:11 цитата  

замерял на выходе Реле напряжения Новатек РН-111 , 219 вольт
rommo 
Завсегдатай
Сообщения: 769
rommo
 
Сообщение #6 от 20/12/2015 14:17 цитата  

литы на esr,или микруха "левая".
gaz1 
Завсегдатай
Сообщения: 321
 
Сообщение #7 от 20/12/2015 14:44 цитата  

rommo писал:
литы на esr,или микруха "левая".

а может ТПИ...
bolk777 
Заглянувший
Сообщения: 6
bolk777
 
Сообщение #8 от 20/12/2015 14:46 цитата  

203yr18upz может сгореть?

ДОБАВЛЕНО 20/12/2015 14:55

на поверхности обмотки как выступивший лак как ее проверить тестером
gaz1 
Завсегдатай
Сообщения: 321
 
Сообщение #9 от 20/12/2015 15:08 цитата  

bolk777 писал:
на поверхности обмотки как выступивший лак как ее проверить тестером

ТПИ проверяется на индуктивность...
А чего у тебя профиль пустой? Хочется понимать с кем общаемся: электронщиком, бухгалтером, домохозяйкой...
bolk777 
Заглянувший
Сообщения: 6
bolk777
 
Сообщение #10 от 20/12/2015 15:10 цитата  

сорри в холоде сижу мозги подзастыли
улыбка
rommo 
Завсегдатай
Сообщения: 769
rommo
 
Сообщение #11 от 20/12/2015 15:30 цитата  

Запитай временно от блока питания 24в
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #12 от 20/12/2015 15:38 цитата  

bolk777, Правим Название темы согласно правил!
bolk777 
Заглянувший
Сообщения: 6
bolk777
 
Сообщение #13 от 20/12/2015 15:41 цитата  

можете наглядно показать куда подпаяться для временой запитки
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #14 от 20/12/2015 15:58 цитата  

bolk777, Тема удалена в соответствующий ей раздел
Val64 
Участник
Сообщения: 219
 
Сообщение #15 от 20/12/2015 16:00 цитата  

bolk777 писал:
можете наглядно показать куда подпаяться для временой запитки

Никто не может согласно правил $3 пункт 1. :
§ 3. Запрещается :

1.Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #16 от 20/12/2015 16:06 цитата  

Если человек задает вопросы типа " куда подать 24 вольта?" о каком компетентном ремонте может идти речь?? Ребята это Газовый котел. Хотите что бы не только Скупой владелец "погрелся",а еще и соседи???
Нет ни чего постоянного чем временное.
Автор.Найдите Толкового Мастера.А не ученика. и будет Вам Счастье!
Как вариант. Левая Шим убила ТПИ. или просто тот кто впаивал "вылетевшую ШИМ не удосужился проверить необходимые элементы в блоке. Как результат : тот кто это сделал наказал Вас еще и на ТПИ.А он не 20гр стоит,Хотите Наказать себя еще на новую плату??? она под 100 "американских " енотов стоит

Перейти: 