Добрый день. Котёл Beretta CITY 24 CSI, отработал 1 год, сейчас возникла такая проблема:
1. Не прокачивает воду по системе отопления, просто нагревает её в контуре до 80 и начинает моргать зелёный светодиод с частотой 0,5 сек. Думал "кирдык" насосу, снял сервопривод и включил отопление, шток не выдвигается, при нажатии рукой на пружину? отопление начинает работать, насос качает исправно. Проверил сервопривод - тестер показал что рабой, для верности взял другой привод, ситуация не изменилась - шток не выходит и на нём. Вернул родной на место.
2. Не регулируется температура в контуре ГВС. При включении режима "Лето" сразу врубается котёл и опять таки греет воду в контуре до 80 градусов, при этом краны все закрыты, и нет запроса горячей воды. При открытии крана идёт просто кипяток, котёл врубается, греет воду до такого состояния, на ручку регулировки температуры просто не реагирует.
Пробовал менять датчики NTC на другие, безрезультатно - вернул родные.
После всего этого грешу на плату управления, она там одна, что за плата затрудняюсь сказать, на одном из элементов наклейка с надписью МР04, на самой плате с верху 11600093REV03, в низу GruppoGiordono, плата сама красного цвета.
Помогите кто может, кто может помогите..)) Заранее спасибо. |
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
Заклинил датчик протока ГВС. |
|
Север777
|
gaz1 писал: | Заклинил датчик протока ГВС. |
Как понять "заклинил", и что можно сделать (поменять/почистить/починить)? |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
именно
ДОБАВЛЕНО 15/09/2012 00:59
хотя отсутствие регулировки температуры ГВС не вяжется с датчиком протока.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2012 01:01
в Виннице есть отличные спецы, которые на месте могли бы решить проблему. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
Ярошевский Андрей писал: |
в Виннице есть отличные спецы, которые на месте могли бы решить проблему. |
Это правильно. |
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
Север777, вот тебе картинка, датчик протока обведен красным. К нему подходят 2 проводка, на клемах, отсоедини один из них и посмотри как будет работать котел.
Ярошевский Андрей, согласен, не вяжется, сам об этом думал. Вполне возможно что в котле у топикстартера не одна проблема. |
|
Север777
|
Ребята спасибо за совет, и за схему, вечером было уже поздно, попробовал утром. Получилось вот что, отопление заработало в штатном режиме, запустилось и насос пошёл качать воду по системе отопления, горячей воды нет, при открытии крана котёл находится в режиме ожидания, но я так понимаю и должно быть? И ещё, значит менять датчик?
Спасибо. |
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
Менять - это вряд-ли. Думаю что можно обойтись чисткой "потрохов". Если сам сомневаешься - вызывай мастера. |
|
Север777
|
gaz1 писал: | Менять - это вряд-ли. Думаю что можно обойтись чисткой "потрохов". Если сам сомневаешься - вызывай мастера. |
Понял, пойду пробовать.. |
|
Север777
|
Значит датчик перебрал, котёл начал работать, правда температура в ГВС не регулируется, так и идёт кипяток, ставишь зима/лето всё равно. Заметил что газ горит одинаково не зависимо от того какую ставишь температуру, может попробовать отрегулировать мин/макс значение, или что то другое тут? |
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
Дело м.б. в датчике NTC ГВС, а может и в плате. Ничего не крути, вызывай специалиста. |
|
Север777
|
Значит замучился с регулировкой температуры воды, теперь температуру можно регулировать только на смесителе, и ещё, у этого котла есть режим предварительного нагрева воды, при его включении должен загореться жёлтый светодиод, но при попытке включения не загорается. Датчик NTC ГВС заменил на другой, ничего не меняется..
P.S. На плате ничего не крутил кроме 2 ручек регулировке на пульте.. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Север777 писал: | ... замучился с регулировкой температуры воды, теперь температуру можно регулировать только на смесителе... | Брехня, однако... Не будет он правильно готовить ГВС пока плату не научишь вести себя корректно...
Эти аппараты заводом настроены на приготовление ГВС с температурой 55 градусов независимо от положения регулятора температуры бытовой воды.
При попытке разбавления обязательно будет контрастное приготовление ГВС независимо от положения регулятора температуры бытовой воды.
Изменить эту настройку можно и нужно.
Читай сообщения от gaz1 и Ярошевский Андрей.
gaz1 писал: | Дело м.б. в датчике NTC ГВС, а может и в плате. Ничего не крути, вызывай специалиста. |
Ярошевский Андрей писал: | ...в Виннице есть отличные спецы, которые на месте могли бы решить проблему. |
|
|
alecs 66
|
Не знаю, как у вас, но к нам котлы поступают, кот. реагируют на ручку темп. ГВС, и перестраивать их не нужно. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
alecs 66 писал: | ... к нам котлы поступают, кот. реагируют на ручку темп. ГВС, и перестраивать их не нужно. | Такое тоже встречается, но не часто. Посмотри на свою не капризную плату и расскажи человеку в чем разница, если знаешь... |
|
alecs 66
|
Нечасто -- это 2 года регулярных поставок (предпоследней модели)? Количество проданных котлов указать, или не надо? При чем тут "моя некапризная плата"? В них предусмотрена "электронная" регулировка мощности отопления, а не ГВС. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
alecs 66 писал: | ... В них предусмотрена "электронная" регулировка мощности отопления, а не ГВС. | Не совсем так, однако... Есть возможность переключения платы управления в режим корректного приготовления ГВС в зависимости от положения регулятора температуры ГВС...
Читайте внимательно сервисную документацию... |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
Lavrishin, Васильич, ну и чё ты споришь? надо оно тебе?
щас ещё количество проданных за пятилетку котлов предоставят.
горе тогды на кишлак |
|
alecs 66
|
Перемычка jp4? Но это совсем другая опера! |
|
Геннадий66
|
Lavrishin писал
Брехня, однако... Не будет он правильно готовить ГВС пока плату не научишь вести себя корректно...
Эти аппараты заводом настроены на приготовление ГВС с температурой 55 градусов независимо от положения регулятора температуры бытовой воды.
При попытке разбавления обязательно будет контрастное приготовление ГВС независимо от положения регулятора температуры бытовой воды.
Изменить эту настройку можно и нужно.
(Изменить эту настройку можно и нужно.)Как это сделать? |
|