ESpec - мир электроники для профессионалов


УВЧ-80-3.отсутствуе вых. мощность.

  Список форумов » Медицинская техника
На страницу 1, 2  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Немцов 
Завсегдатай
Сообщения: 400
Немцов
 
Сообщение #1 от 05/04/2006 14:58 цитата  

sloniks, на УВЧ-80-3 есть схема?
Levt 
Бывалый
Сообщения: 40
 
Сообщение #2 от 11/05/2006 16:36 цитата  

Всем привет.Хочу спросить,кто-нибудь сталкивался в ремонте нового УВЧ-80 с схемой автоподстройки частоты с проблемой отсутствия практически вых. мощности? На лампах питание есть,и неонка светится,а на электродах тишина,варианты типа нет контакта проверил в первую очередь.Да ,пробовал и с ручной настройкой,max 0.5 ватта на выходе вместо 80-ти.Лампы менял.Что интересно я не первый день с УВЧ работаю, правда эта модель для меня новая,на старых подобного никогда не встречал.
harfun 
Новичок
Сообщения: 17
 
Сообщение #3 от 14/05/2006 20:58 цитата  

Немцов, есть схема на УВЧ-80-3. Если надо, вышлю.
Levt 
Бывалый
Сообщения: 40
 
Сообщение #4 от 16/05/2006 08:33 цитата  

Всё сделал УВЧ-80.Оказалоь переходник на сеточный электрод коротил на корпус ,но не к, а просаживал 40- 100 ом,моща резко падала,хотя всё формально работало,даже в резонанс входил.Утомил он меня однако.
Немцов 
Завсегдатай
Сообщения: 400
Немцов
 
Сообщение #5 от 17/05/2006 06:23 цитата  

harfun, да, надо схема. Вышлите пожалуйста.
sloniks 
Бывалый
Сообщения: 59
 
Сообщение #6 от 17/05/2006 09:21 цитата  

Levt писал:
Всё сделал УВЧ-80.Оказалоь переходник на сеточный электрод коротил на корпус ,но не к, а просаживал 40- 100 ом,моща резко падала,хотя всё формально работало,даже в резонанс входил.Утомил он меня однако.

Ты еще раз доказал всем, что прежде всего надо обращать внимание на внешний вид деталей и т.д.
Люди, граждане, товарищи!!! А давайте выкладывать схемы и все такое на этом сайте, тока расскажите как... Раз несколько пробовал.. не получилось... недовольство, огорчение
fred1 
Бывалый
Сообщения: 91
 
Сообщение #7 от 18/05/2006 16:09 цитата  

В УВЧ 80 есть тумблер отключи автоподстройку, вручную прокрути емкость и попробуй настроить ,вращать нужно очень медленно если сбита настройка по частоте легко можно проскочить. Далее нужен частотомер на выходе должно быть 27MHz, если нет то осторожно крутим подстроечную емкость(ближе к лампам) Данные по частоте даны в паспорте на УВЧ.
Она очень часто сбивается при транспортировке. Еще часто, возле ламп находится сетка возбуждения (алюминиевая пластина прикрученная к текстолитовой втулке), так вот она тоже либо далеко отходит от стекла, либо коротит на корпус.

первый раз читаю про то что выходную мощность можно проверить при помощи лампочки накаливания, обычно для этого применяется специальны фантом которого в былые годы даже в крутых Медтехниках не было ! бяка
Udav 
Участник
Сообщения: 195
 
Сообщение #8 от 16/02/2007 09:26 цитата  

УВЧ - 80.Три аппарата с одной неисправностью - скачет мощность в автоматическом режиме,да и маловата она.Ощущение что добротность вых.контура высокая и в силу инерции движок на вершине остановиться не может физически.Парни с соседнего отдела уже неделю с ними бьются.Плата автоматики абсолютно исправна.
sloniks 
Бывалый
Сообщения: 59
 
Сообщение #9 от 17/02/2007 11:02 цитата  

Udav, допустим ты действительно правильно меряешь мощность и у тебя она действительно маленькая (на этом надо сделать акцент), если она меньше 50% от необходимой и никто ранее (до тебя) не ремонтировал попробуй поменять лампы (если УВЧ завоа "Стрела") или посмотреть на все контура (целосность, не оборваны ли конденсаторы и т.д.). Главное если виток связи в контуре настройки пациента расположен не соосно виткам катушек, то необходимо открутить крепления и расположить соосно.
Это все можно делать, если под рукой как говориться ничего нет, так то нужно ламповым вольтметром замерять рабочие режимы ламп, с помощью частотомера, фантома и отвертки настраивать основной контур в резонанс (при необходимой частоте) и т.д.
Автоматическая подстройка так и должна работать... В моей практике она падала незначительно в пределах 20%... если что можно увеличить чувствительность (но после того как добъешься необходимой номинальной мощности на верхней и нижней ступени).
Udav 
Участник
Сообщения: 195
 
Сообщение #10 от 05/03/2007 07:28 цитата  

sloniks,
Самое интересное,что подстроечник "чувствительность" практически не влияет ни на что.
С общими советами тоже всё ясно - т.е. всё в порядке.
ВЧ - именно "стрела" (руки оборвать разработчику)
Звонили на завод.Там сказали что не тем фантомом мерим.
Наши мерят "чемоданом".
УИМ-ВЧ(кстати того же завода) неисправен.
Есть желание починить.Не сталкивались с их ремонтом?
До меня его пытались наладить,но что то не вышло.
Сложность ,там по идее,может быть в одном - настройка четырьмя подстроечниками преобразователя на 525ПС2 на нужную характеристику.Я слышал,что это довольно сложно.
Вопрос: Опыт в этом есть? Можете поделиться?
Но это ,конечно всё,при условии,что всё остальное действительно в порядке.Но я сам ещё не смотрел.

А вообще за гранцей ВЧ терапию уже давно не используют.Народ и так "подогрет" основательно - передатчики на каждом углу...А тут ещё добавляют порцию.Потом удивляются - откуда раковые клетки недовольство, огорчение
neomed 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #11 от 05/03/2007 17:31 цитата  

harfun писал:
Немцов, есть схема на УВЧ-80-3. Если надо, вышлю.


А на УВЧ 80-4 схемы нет (4 ГУ 50)?
Если нет, то пойдёт и УВЧ 80-3.
Заранее спасибо.
zxc5 
Участник
Сообщения: 230
 
Сообщение #12 от 12/03/2007 07:08 цитата  

Udav, правильно у УВЧ-80 есть такой глюк: он нормально работает если сопротивление фантома 50 ом (УИМ-ВЧ), а если 100 ом (Ф-1) то не может автоматически настроиться и показывает малую мощность. С таким казусом приходилось сталкиваться много раз.

Добавлено 12/03/2007 08:57

sloniks, фантомы поверяются очень просто - путем подачи постоянного тока соответствующей мощности... Это официальная методика завода-изготовителя классно!
zxc5 
Участник
Сообщения: 230
 
Сообщение #13 от 10/05/2007 07:20 цитата  

Здесь уже поднималась тема ремонта УВЧ, возвращаясь... На днях завершил ремонт трех(!) УВЧ-80 "Новоан ЭМА", все аппараты с завода, не работали ни дня. Качество сборки жуткое, регулировки просто не было. Пайки выполнены либо по пьяни, либо слепыми.
1й аппарат: Непропай первичной обмотки силового транса, не настроена связь анодного контура с ФНЧ, соответственно - мощность 0.
2й аппарат: Перепутаны отпайки на переключателе мощности, также не настроена связь анода с ФНЧ, результат тот же.
3й аппарат: Реле вбито в панельку (наверное ударом молотка) половина контактов согнута пополам, также, как и предыдущих случаях никакой регулировки.
НО ПОБЕДА БЫЛА НАШЕЙ!!!
sloniks 
Бывалый
Сообщения: 59
 
Сообщение #14 от 14/05/2007 17:52 цитата  

УВЧ-80 "Новоан ЭМА" - это что за каракатица??? Какого хоть года? Фотки нет?
zxc5 
Участник
Сообщения: 230
 
Сообщение #15 от 16/05/2007 06:54 цитата  

К сожалению, фотки нет, но аппараты новые - 2006 года выпуска. Начинка классическая для УВЧ-80 с автоподстройкой, генератор на двух ГУ-50. "Новоан ЭМА" - это Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры, не уверен точно - кажется Украина.
При ремонте использовались: измеритель мощности Фантом-1, частотомер Ч3-63, вольтметр В7-26 ну и конечно тестер и паяльник улыбка
Усатый 
Новичок
Сообщения: 13
 
Сообщение #16 от 08/04/2008 21:10 цитата  

Господа, всем моё почтение. Кто подскажет как не имея Фантома настроить мощность УВЧ-80. Т.е на какое сопротивление его грузят, и что при этом с размахом сигнала на осциле? К примеру могу ли нагрузить на стандартную в радиотехнике безиндукционную нагрузку 50 Ом. ? Может кто подскажет схему Фантома?
WolfsHunter 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #17 от 13/04/2008 19:00 цитата  

Усатый писал:
Господа, всем моё почтение. Кто подскажет как не имея Фантома настроить мощность УВЧ-80. Т.е на какое сопротивление его грузят, и что при этом с размахом сигнала на осциле? К примеру могу ли нагрузить на стандартную в радиотехнике безиндукционную нагрузку 50 Ом. ? Может кто подскажет схему Фантома?

Доброго всем времени суток!
Присоединяюсь к вопросу товарища Усатого. Проблема с замером и калибровкой мощности, только для УВЧ-66. Сам ремонт - проще пареной репы: заменить "севшие" лампы и проходные конденсаторы, пострадавшие от предыдущих "ремонтников". А калибровка? Все настройки указаны с использованием "Фантома" Ф-1. Может, кто сможет помочь с его схемой? Или, чем его можно заменить?
Заранее благодарен откликнувшимся
P.S. Не хочется, чтоб по моей вине кого-нибудь поджарили недовольство, огорчение
Усатый 
Новичок
Сообщения: 13
 
Сообщение #18 от 14/04/2008 18:03 цитата  

Я вышел из положения так: две пластины площадью примерно как самые большие электроды. К ним припаял два провода и к лампе 75 Вт. расположил их на растоянии 10 см друг от друга на столе и паралельно им электроды на растоянии 1 см. При максимальной мощности лампа горит практически в полный накал ( чуть слабее) проверил на на новом аппарате и далее настройка неисправного. Таким же макаром настроил после ремонта УВЧ 60 транзисторный, только лампа на 60 Вт.
Почитал литературу - фантом устроен именно таким образом, только вместо определять на глаз яркость ламы там стоит фотопреобразователь и к нему уже прибор со стрелкой.
sloniks 
Бывалый
Сообщения: 59
 
Сообщение #19 от 15/04/2008 22:17 цитата  

Усатый, почитай ранние страницы, начиная с 9... Эта проблема там описана... Можешь конечно использовать и лампу, но какая точность получится? В принципе УВЧ не средство измерения, всем достаточно, чтобы лампочка сетевая горела ;-)
Усатый 
Новичок
Сообщения: 13
 
Сообщение #20 от 15/04/2008 22:47 цитата  

sloniks писал:
Ну вот... Я же говорил набор лампочек... дак вот, если в набор входит 1-2 пары лампочек нагрузка большая, измеряемая мощность маленькая (все крепятся параллельно), соответственно я креплю 5-6 пар, нагрузка 40-70 Ом.
Органихм человека представляет собой примерно такую же нагрузку на этой частоте (40,68 МГц).
А далее я его калибрую при помощи простого автотрансформатора (f=50Гц, U=0-80В), при этом лампочки загораются больше-меньше, измеритель светового потока (шунт) регулируется так, чтобы макс. совпадал (например, 100 делений) с максимальной измеряемой мощности, подаваемой с автотрансформатора...
Е-мое, круто завернул...
Короче говоря, надо измерять ток и напряжение идущего от трансформатора к фантому, все контрольные значения записывать, а заодно записывать и показания измерителя светового потока от лампочек. Все это называется калибровка, дальше строим график P(дел. на измер. свет. пот.) (P=UI).
В итоге мы получаем:
при подключении УВЧ к фантому можно померить выходную мощность;
при подключении к сети переменного тока через автотрансформатор - тот же измеритель мощности.
Данный способ калибровки самый надежный и правильный, ИМХО.

Добавлено 22/05/2006 10:59

harfun, измеритель мощности который я описываю называется "Фантом Измерительный Ф-1", так написано в паспорте, в принципе, калибровка там описана тоже, а сопротивление меняется, в зависимости от кол-ва подключенных лампочек...
Кстати, фантомов (измерителей) существует еще много, описывать я их не буду...
Скажу только, что понравился цифровой, похож на чемоданчик или ноутбук, стоит так же как и крутой ноут...Измеряет кроме мощности еще и частоту...

Добавлено 22/05/2006 11:05

Levt, в рассматриваемом вопросе осциллограф не нужен, форма волны нам не нужна подмигивание , а частоту настраивать надо частотомером, у него погрешность меньше намного. Без цифровых измерительных приборов тебе только напряжение сети питания скоро придется мерить.
А как ты будешь проверять работоспособность дефибрилляторов? У них скачок и на осциллографе опять все по-нулям, а цифровик бы тебе все это дело записал, еще и все амплитуды посчитал...



А какие лампы вы используете? Есть необходимость повторить это дело.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу 1, 2  След.
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Медицинская техника

del


Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP