Автор | Сообщение |
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
Имеется мобильный кондиционер с переносным конденсатором. Дырка образовалась в гофрированной стальной трубе. Хрен знает она пояется или нет, чем усилить потом это место?
IMG.pdf 931.53 КБ Скачано: 844 раз(а)
|
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
Whirpool WM1801 M замена компрессора. Вот такая засада.
|
|
junior1
|
У меня такое было, менял дома у клиента, аккуратно обрезал трубку от компрессора, по самое нехочу. все ровно его менять и припаял ещё трубку, подлинее, но уже по меди, а дальше как всегда, только главное локринг не перегреть. |
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
Получилось. Еще ко всему компрессор на заклепках стоит, срезал болгарином от английского слова "burglar" что значит взломщик.
CIMG6037.JPG |
Описание: |
|
Размер файла: |
110.08 КБ |
Просмотрено: |
451 раз(а) |
|
CIMG6038.JPG |
Описание: |
|
Размер файла: |
108.82 КБ |
Просмотрено: |
474 раз(а) |
|
|
|
jack77
|
Wirpool - испаритель стальной, через год весь в дырках!!! Помогла только замена на алюминевый!!! |
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
|
ар777
Завсегдатай
Сообщения: 409
|
kalambija, А он у тебя алюминевый? |
|
ар777
Завсегдатай
Сообщения: 409
|
kalambija, Паять не надо,заклей суперклеем только "момент",при этом зачисть и обезжирь поверхность,далее клей потом аллюминевая пудра и так 3раза,через 20мин заправляй,да и не махай рукой,за три года ни одного повтора. |
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
Выше по ветке этот Candy есть на фотках. Видно что испаритель стальной, на нем видны точки от ржавчины. Но стальная трубка чем-то таким обработана, что припои не липнут. Два припоя простых медно-фосфорных не подошли, марки не скажу, так как покупаю разные , у меня требования к припою простые, должен паять медь и сталь. Пробовал старый еще советских времен белый с флюсом внутри очень хорошо паяет сталь, но и он не взял эту трубку. Попробывал пруток, где много серебра, потом пруток по алюминию, паяю им алюминивые испарители. более менее прилип только латунивый припой. Когда греешь трубу то видно как под воздействием температуры разбегается в стороны волна какой-то обработки на поверхности металла.
Эпоксидной смолой типа зеленки сделать не вопрос, хотелось бы запаять. |
|
dolphin
|
kalambija писал: | Может кто поделиться как у Candy испаритель запаять? |
Зачищаю хорошенько место пайки и паяю серебром 30% офлюсованым, не знаю маркировку, у нас его называют карамель. |
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
AEG C 18 40-5i
Встроенный холодильник . Если обнаружена у течка фреона в плюсовой камере то ремонту не подлежит. Листовой испаритель сплошной и представляет одну деталь, большая часть в морозилке и меньшая в холодильнике.
CIMG6153.JPG |
Описание: |
|
Размер файла: |
154.21 КБ |
Просмотрено: |
476 раз(а) |
|
CIMG6150.JPG |
Описание: |
|
Размер файла: |
154.18 КБ |
Просмотрено: |
374 раз(а) |
|
CIMG6149.JPG |
Описание: |
перемычка между ипарителями | |
Размер файла: |
147.88 КБ |
Просмотрено: |
361 раз(а) |
|
CIMG6148.JPG |
Описание: |
|
Размер файла: |
153.18 КБ |
Просмотрено: |
365 раз(а) |
|
|
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
Electrolux. Дрявый контур антиконденсата.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 12:24
Пайка алюминия припоем Durafix easyweld. температура 392 градуса. Стержень припоя несколько толстоват 2,5-3,0 мм.
CIMG6763.JPG |
Описание: |
|
Размер файла: |
127.74 КБ |
Просмотрено: |
310 раз(а) |
|
CIMG6762.JPG |
Описание: |
|
Размер файла: |
123.44 КБ |
Просмотрено: |
294 раз(а) |
|
CIMG6761.JPG |
Описание: |
|
Размер файла: |
134.83 КБ |
Просмотрено: |
328 раз(а) |
|
CIMG6760.JPG |
Описание: |
|
Размер файла: |
134.38 КБ |
Просмотрено: |
353 раз(а) |
|
Al strelki.rar 412.81 КБ Скачано: 826 раз(а)
IMG.pdf 1.67 МБ Скачано: 677 раз(а)
|
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
Взял старую камеру для теста нового припоя. Очень даже получилось. Рекомендую.
CIMG6897.rar 3.58 МБ Скачано: 1065 раз(а)
CIMG6900.rar 3.65 МБ Скачано: 728 раз(а)
|
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
|
alexragulin
|
На днях ради эксперемента взялся за норд
2 часа резал пену нашел место утечки(аллюминий микроотверстие в обратке) запаял,стал заправлять проверил течеискателем нашел ище одно отверстие чуть выше,запаял))),дал небольшое давление стал мылить был в ужасе , алюминевая трубка как решето
Провозился 4-5 часив результат аппарат остался в том же состоянии
денег нет а время убил
вывод
Норд г..но |
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
|
iceholod
|
Морозильная камера Whirlpool медный фильтр алюминевый капиляр. Утечка по пайке практически у всех. Холодильники предпродажные. |
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
Уже читал проблему на другом ресурсе. Предлогаю решить с помощью LA-CO.
В медь фильтра медный капилляр, потом медную трубку как соединительную между алюминиевым и медным капилляром, трубку подобрать максимально малого диаметра.
Или белорусским комплектом наколок+ феронит.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2011 13:00
Холодильник AEG, пробита морозилка , средняя полка. Ударили ножом снизу-вверх.дырка большая. Запаял только с третьего раза. Холодильник перевернул верх ногами, и чуток наклонить, чтоб масло не выбивало.
пайка аллюминия 2.rar 62 КБ Скачано: 1043 раз(а)
CIMG6915.rar 3.67 МБ Скачано: 835 раз(а)
CIMG6918.rar 3.3 МБ Скачано: 541 раз(а)
CIMG6919.rar 3.37 МБ Скачано: 497 раз(а)
CIMG6920.rar 3.78 МБ Скачано: 499 раз(а)
|
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
Возвращаемся к Liebherr. Около года назад уже делали дыру на испарителе. Запаяли в трех местах и сверху покрыли карандашом. Карандаш отлетел, запенили паршиво, одно стекло даже нож не берет. Думал дыра опять там же, ан нет, новом месте чуть ниже по-течению. Если кто батоном хочет бросаться, сразу скажу не мой косяк. Я белыми листами полистирола закрываюсь, если че. Компрессор похоже уже готов, останавливается с лязгом металла. Вот так сделаешь, а там новая дыра и компресор- минное поле с пчелами.
CIMG7057.rar 2.22 МБ Скачано: 861 раз(а)
CIMG7080.rar 287 КБ Скачано: 596 раз(а)
CIMG7081.rar 282.94 КБ Скачано: 599 раз(а)
|
|